按最常见的冷凝水管径估算立管,那么14层,每层48匹VRV,他所有的室内机产生的冷凝水需要DN125的立管,是否太大了,排水管都没有那么大。现在我想立管伸顶透气,那么冷凝水立管是否可以缩小到DN100呢,请各位指教,谢谢
按最常见的冷凝水管径估算立管,那么14层,每层48匹VRV,他所有的室内机产生的冷凝水需要DN125的立管,是否太大了,排水管都没有那么大。现在我想立管伸顶透气,那么冷凝水立管是否可以缩小到DN100呢,请各位指教,谢谢
2楼
建议查看暖通设计规范推荐的冷凝水管径选择。
回复
3楼
查设计手册我知道,应为DN125,就想问下,大家都是按照设计手册取值吗?另外,我觉得如果像给排水立管那样,设伸顶透气,是否可以减到DN100,请各位解答。
回复
4楼
我见到的图纸冷凝水立管一般都是DN40的
设伸顶透气,按给排水的算法计算
回复
5楼
14*48*2.8=1881.6KW。这样算下来,冷凝水立管的管径确实要DN125的管道。问题是真的只有这一种做法吗?
回复
6楼
暖通空调规范6.4.18条的表格里说,冷负荷小于2000kw时,取DN80。而且这是水平管的情况(0.003的坡度),我想对于立管来说,再小一点也没问题。
回复
7楼
DN125也不大呀,十几层呢... 除非分开走..
透气是必须的...
回复
8楼
同意6楼的观点,规范和技术措施的负荷估算管径不一样,参照规范,可以选用DN80,伸顶排气不必,可以在上面放个自动排气阀就可以了
回复
9楼
如果管径过大,冷凝水可以就近排入附近卫生间地漏。至于你那个管子能不能减小些就要看重力流状态下相应管径的管子能不能满足排水量的要求了。即使125的管子,跟雨水管一样在建筑物外侧也个人感觉没多大影响呀。
回复
10楼
太夸张了吧,14层走一根冷凝水管?
回复
11楼
楼主,DN125的没卖的吗???
回复