求助:变压器选取计算公式及变配电房设计图纸
wlhznhy
wlhznhy Lv.2
2004年12月27日 17:23:44
来自于变压器
只看楼主

大家帮帮我吧,变压器选取时应该怎么计算啊?我现在要做一个只需一台变压器的变配电房,希望好心人将图纸传给我好吗?谢谢!急~~~~~~~~~

大家帮帮我吧,变压器选取时应该怎么计算啊?我现在要做一个只需一台变压器的变配电房,希望好心人将图纸传给我好吗?谢谢!急~~~~~~~~~
powerwwk
2004年12月28日 05:49:57
2楼
根据你的有功功率+无功功率来算啊,不过一般的变压器设计的功率要大些,以备设备的更新,扩充,图纸简单啊,放2根槽钢,搞个母线槽,打一圈防静电扁铁就行了
回复
leon_sncn
2004年12月28日 10:51:34
3楼
去你在筑龙的帖子看看吧。给你传了。
回复
zhao123456
2004年12月28日 11:28:46
4楼
㈠ 选择主变压器台数时,应考虑下列原则:
1、应满足负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变电所,应选用两台变压器,以便当一台故障或检修时,另一台能对一、二级负荷继续供电。对只有少量二级而无一级负荷的变电所,如低压侧有与其他变电所相联的联络线作为备用电源时,亦可只采用一台变压器。
2、对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所,无论负荷性质如何,均可选用两台变压器。
3、除上述情况外,一般供三级负荷的变电所可只采用一台变压器。但集中负荷较大者,虽为三级负荷,亦可选用两台变压器。
4、在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。
㈡ 变电所主变压器容量按下述原则进行选择
1、只装有一台主变压器的变电所
主变压器的额定容量SN.T应满足全部用电设备总的计算负荷S30的需要,即
SN.T≥S30
2、装有两台变压器的变电所
每台变压器的额定容量SN.T应同时满足以下两个条件:
⑴ 任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约70%的需要,即
SN.T≈0.7 S30
⑵ 任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷S30(Ⅰ+Ⅱ)的需要,即
SN.T≥S30(Ⅰ+Ⅱ)
例某10/0.4kV降压变电所,总计算负荷为1400kVA,其中一、二级负荷为760kVA。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。
解 根据题给条件,有一、二级负荷,因此应选两台主变压器;其容量
SN.T≈0.7×1400kVA=980kVA,且SN.T≥760kVA,
因此每台容量应选
SN.T =1000kVA。

注:计算负荷应是无功补偿后的结果
回复
雨过天晴
2004年12月28日 13:39:04
5楼
任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S30的大约70%的需要,即
SN.T≈0.7 S30
请问这条规定的出处?
回复
城市边缘
2004年12月28日 15:00:54
6楼

这是以前教材书上的内容,这句话的意思是,选择两台变压器时,其中每一台的容量SN.T≈0.7 S30 (总计算负荷)。
回复

相关推荐