管道支架问题
woston
woston Lv.2
2007年12月02日 20:47:44
只看楼主

最近在做一个污水工程,其中有一段管道是沿浆砌石河堤敷设的,敷设位置在靠河水的一侧,河堤自然倾斜,而且这里气候寒冷,温度在-10度左右,管道为DN300钢管,当然也要做保温,目前计划做管道支架,这种情况采用哪种支架最合适?求高人指点!不甚感激!

最近在做一个污水工程,其中有一段管道是沿浆砌石河堤敷设的,敷设位置在靠河水的一侧,河堤自然倾斜,而且这里气候寒冷,温度在-10度左右,管道为DN300钢管,当然也要做保温,目前计划做管道支架,这种情况采用哪种支架最合适?求高人指点!不甚感激!
lb_lin_gzb
2007年12月03日 11:09:48
2楼
温度是常年都在零下吗??本来污水管道敷设在河道内是不符合水利要求的,一般并不允许,如的确只能如此,建议如不是常年温度都在零下的做钢筋砼支架,如温度常年在零下的采用钢支架,只要做好防腐就ok了,上部为桁架托架。
回复
woston
2007年12月07日 14:09:48
3楼
感谢感谢!
回复
yawh02
2007年12月12日 20:56:26
4楼
就用钢支架吧,槽钢工字钢都行,做好底漆面漆防腐就行。
回复
woston
2007年12月18日 10:22:51
5楼
支架完成了,用的是14号螺纹钢砸进浆砌石河堤50cm,之后在螺纹钢上焊接8号槽钢,做的是三角支架。每个支架有2条竖向斜支撑,和一条水平支撑,都有螺纹钢做焊接工作。全是8号槽钢,因为没有此类范例,监理方面检查了几次后也没有提出异议。通过了!我想,既然都找不到类似的标准规范,河堤上走管道真是没有保证。不到万不得已真不会再接这样的活了。
回复
mallenboy
2007年12月18日 11:26:52
6楼
冒昧的问一句,你的支架布置间距是多大?有计算过管道在最大流量情况下的挠曲度没?如果有做那你的设计就OK啦!不用担心的。
回复
xuwuying-water
2008年08月13日 16:50:54
7楼
还有最大流速的挠曲度,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开