要用到1000安培的漏电开关,如何选用?
蝙蝠侠
蝙蝠侠 Lv.2
2007年12月02日 09:39:43
只看楼主

一工程要用到1000安培的漏电开关,如何选用?

一工程要用到1000安培的漏电开关,如何选用?
免费打赏
lingxuct
2007年12月02日 12:20:26
2楼
市场上是没有1KA漏电开关的,如何选用,稍动些脑筋就可以了:装个零序电流互感器(要求灵敏度较高的),二次通过放大接继电器,动作跳开关,这样不是做成漏电开关了吗?
回复
hubeixp
2007年12月02日 14:32:52
3楼
关键是如何选定漏电脱扣电流值
回复
蝙蝠侠
2007年12月02日 15:06:23
4楼

零序电流互感器要求测a b c n还是只测n即可?
回复
lingxuct
2007年12月02日 16:08:55
5楼
楼上是不是搞电的?漏电开关的原理也不清楚?
所有用电线路都要穿过电流互感器,保护线(E)不能穿。
回复