变频器在运行中突然会跳.为什么???
a289008957
a289008957 Lv.2
2007年12月02日 00:12:05
只看楼主

我也经常接触到变频器.现在碰到这样的一个问题,有一台西门子440系列的变频器(一条母排线路上安装了六台变频器,控制六台电机,三用三备,这条线上还有其它几十台电机,用的是690伏电压)在电机运转中(不是正常停),会突然变频器跳了(大概一个月到二个月就可能有一次),报出F002(过电压报警).查了各种设置都看不出有什么问题.电机那边一样,因为不知道电机跳的时候实际电网电压是多少,所以刚开始的时候以为是斜坡上升时间和斜坡下降时间不够,把它们都重新设置了(本来是10S,现在是28S),还是会出现这个问题,查不出是什么原因.请问高手这是什么问题啊,该怎么解决啊???

我也经常接触到变频器.现在碰到这样的一个问题,有一台西门子440系列的变频器(一条母排线路上安装了六台变频器,控制六台电机,三用三备,这条线上还有其它几十台电机,用的是690伏电压)在电机运转中(不是正常停),会突然变频器跳了(大概一个月到二个月就可能有一次),报出F002(过电压报警).查了各种设置都看不出有什么问题.电机那边一样,因为不知道电机跳的时候实际电网电压是多少,所以刚开始的时候以为是斜坡上升时间和斜坡下降时间不够,把它们都重新设置了(本来是10S,现在是28S),还是会出现这个问题,查不出是什么原因.请问高手这是什么问题啊,该怎么解决啊???
备注:六台变频器只有其中的两台会跳,这两台跳的都是控制同一工艺上的泵.
免费打赏
hyb8265
2007年12月08日 22:30:50
2楼
可以检查一下泵电机,看看其线圈,再看看轴,一般在长期浸泡在液体中常常生锈,还可以换泵试试;另外还可以检查一下负载的接地线,看看有无松动,最后只有更换变频器试试。一家之言,仅供参考。
回复
lingxuct
2007年12月10日 06:53:01
3楼
是不是电机突然运行在发电状态(被负载推着转)?
回复
jinmenghai
2007年12月13日 23:54:43
4楼
我们也发现过这样的问题,同样西门子的.报警显示F003.复位后正常.变频器厂家来了也未能杳出原因
回复
bfr
2007年12月14日 10:32:51
5楼
看看系统是不是有大功率设备开关,造成电压波动或尖峰.
回复
东方一笑
2007年12月14日 21:35:33
6楼
报出F002(过电压报警).

查一下这条线上还有其它几十台电机的是否会造成影响
回复
tosun1982
2008年01月04日 17:40:44
7楼
有时候,报警的号码可能不对,你可以把历史报警全掉出来看看,我遇到过这个情况。同意二楼的
回复

相关推荐

APP内打开