在我施工的一个工地中,今年冬季空调机组的预热段在机组正常运行时冻裂了,不知原因何在?列位空调机厂家是否有类似的情况,可以发表一下高论,并有无好的防范措施?

在我施工的一个工地中,今年冬季空调机组的预热段在机组正常运行时冻裂了,不知原因何在?
列位空调机厂家是否有类似的情况,可以发表一下高论,并有无好的防范措施?
zht2004
2004年12月27日 15:21:27
2楼
根据对以往施工项目的相关调试运行经验,
这往往并非产品质量问题
运行时操作规程合理与否,执行情况如何;
是否加设了新风预热装置、间歇运行时的防冻采暖措施到不到位;
都会影响到一次加热盘管的状态。

防范的要素:
1.优化操作规程,监督正确操作维护;
2.预热和防冻措施落实到位;
3.间歇运行的期间,注意控制系统凝节水的放净。
回复
zhli
2005年01月12日 23:19:00
3楼
新风预热装置采用何种型式的?间歇运行时的防冻采暖措施有哪些?(尤其在北方)
回复
wlq258702
2005年01月17日 11:37:28
4楼
第一、新风管道入口处,应设电动多叶密闭保温阀,并与空调机组风机连锁,即风机运行时,电动阀开启;风机停止时,电动阀关闭。第二、如果在北方使用,应采用电加热器预热,该电加热器也必须与风机连锁,即风机开时电加热器投入运行,风机停止时,电加热器必须在其温度降到40摄氏度以下时,风机才能停止。
回复
wlq258702
2005年01月17日 11:39:10
5楼
如还有什么需要了解,请互相探讨。谢谢。
回复
wlq258702
2005年01月17日 11:39:54
6楼
互相提高
回复
cui_fengkui
2005年01月17日 20:07:03
7楼
请问一下楼主,预热器的热源是蒸汽还是热水?
回复
wl_wanglei
2005年01月21日 16:58:18
8楼


有些是电加热的,我们公司去年有个工程就是电加热的
回复
zhli
2005年01月25日 18:47:34
9楼

1、电动多叶密闭保温阀的叶片能保温吗?叶片能密闭不进冷空气吗?如新风管道比较大且新风口离空调箱比较近冷空气容易进入空调箱,能否影响箱体内二次加热器。2、电加热预热器采用什么样的型式?(管状、PTC)箱体保温如何处理。谢谢
回复
cui_fengkui
2005年01月27日 14:51:46
10楼


1、保温阀的叶片必须是保温的,密封再严的叶片也会漏进一些冷空气。这里还应注意,新风阀两侧的联动机构也应做保温处理。
2、在新风阀侧应设漏风电加热器,功率在3~6KW左右,此电加热器关机启用,开机停止
回复
xbcr
2005年08月20日 21:43:30
11楼
中央空调热量能源节约的最好形式 ----转轮式能量回收机组----热交换器(显热或全热回收)
在空调系统中,由于必需做室内的置换新风换气排风系统,夏季和冬季含有大量能量(冷量/热量)的空气从室内排出,造成严重的经济损失,。。。
转轮热交换器 — ECONOVENT; 能够进行显热或全热回收!!!(原ABB集团,空调通风事业部)
在空调系统中使用ECONOVENT热交换转轮,可节约约90%的能量,并且,还可降低原定的设备初投资。
作为世界上最早的热交换转轮,发明于1956年,我们拥有四十多年的丰富经验。权威的调查研究证明,ECONOVENT始终是世界上做热回收系统研究、开发、制造、用户使用最广泛和最值得信赖的产品。
ECONOVENT热交换转轮(A-F型)由铝合金和吸湿材料(吸湿型)构成,有显热回
收和全热回收两种。风量在0.20m3/s到 45 m³/s(720----160000立方米每小时)范围内,有20个标准规格可供选择。
联系人:陈 瑞
电话:051269795461 13913165043
E-mail:xbcr@163.com
回复

相关推荐

APP内打开