关于闭路监控的小问题
like841228
like841228 Lv.3
2004年12月27日 00:07:47
只看楼主

一套闭路监控,两个云台摄像机,其余为固定摄像机,采用直接传输方式,两部固定摄像机的图像总有黑白相间的横杠,并且是滚动的,看资料说是地环路问题,请问如何解决?谢谢!!

一套闭路监控,两个云台摄像机,其余为固定摄像机,
采用直接传输方式,
两部固定摄像机的图像总有黑白相间的横杠,
并且是滚动的,
看资料说是地环路问题,
请问如何解决?
谢谢!!
xmznt
2004年12月27日 09:05:09
2楼
请问是否集中供电?
回复
like841228
2004年12月27日 18:22:13
3楼
对,是集中供电,
本来摄像机要求供电电压是12V,
因为距离大约有200M,
我们将电压调到20几V,
才保证这些摄像机的正常工作电压。
请教!请教!
回复
彦伟
2004年12月27日 22:52:38
4楼
故障分析:
1、前端摄像机或视频线屏蔽层二次接地,形成接地环路,因接地电阻不同而生产电位差,屏蔽层内会有电流流过,对视频信号产生干扰;
2、距离远供电电源压降太大,供电质量不好;
3、大型动力设备干扰。
解决方法:
1、检查摄像机金属部分及视频线屏蔽层有无二次接地,做好设备、线路的绝缘;
2、采用220VAC供电,到现场再使用开关电源变成12VDC对摄像机进行供电;
3、检查摄像机及线路附近有无设备大型动力设备,如干扰严重做请好屏蔽;
4、矩阵外壳良好接地;
一点意见,仅供参考!~
回复
fjndynz
2006年12月04日 08:43:13
5楼
最好采用单点接地方式,这样有利于避免干扰。
回复
lq8541
2006年12月08日 10:03:16
6楼
不要采取集中供电,我的监控系统都不采取集中供电
回复
imweskit
2007年08月21日 14:34:53
7楼
用什么办法能确定是否二次接地呢?
回复
imweskit
2007年08月21日 14:35:29
8楼


用什么办法能确定是否二次接地呢?
回复

相关推荐