我还是学生,问题比较幼稚,见笑我不知道暗柱的箍筋和混凝土墙片的水平筋是怎么搭接的,是暗柱箍筋配好后,墙片的水平筋按锚固长度锚固到暗柱里,还是水平筋兼作暗柱的箍筋?我看的图纸中,暗柱箍筋和水平筋的型号不一样啊?
我还是学生,问题比较幼稚,见笑
我不知道暗柱的箍筋和混凝土墙片的水平筋是怎么搭接的,
是暗柱箍筋配好后,墙片的水平筋按锚固长度锚固到暗柱里,还是水平筋兼作暗柱的箍筋?
我看的图纸中,暗柱箍筋和水平筋的型号不一样啊?
2楼
剪力墙中暗筋是单独设置的,而墙身的水平钢筋是伸入暗柱后
满足锚固长度即可,但一般会要求有15d的弯钩。
回复
3楼
暗柱箍筋单独设置,墙身的水平钢筋是伸入暗柱后满足锚固长度且要伸到暗柱端部
再弯折15d.
回复
4楼
6.4.3 抗震墙竖向横向分布钢筋的配筋应符合下列要求:
1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%;四级抗震墙不应小于0.20%;钢筋最大间距不应大于300mm,最小直径不应小于8mm。
2 部分框支抗震墙结构的抗震墙底部加强部位,纵向及横向分布钢筋配筋率均不应小于0.3%,钢筋间距不应大于200mm。
回复
5楼
暗柱箍筋单独设置,墙身的水平钢筋节点详见03G101-1图集.
回复
6楼
见03G101发明人陈青书教授答: 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101勘误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为
http://www.tydf.cn/read.php?tid=93876,更多精彩,更多免费资料等着您!
回复