针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”, 论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???
针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”
我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???
我采用了30mA的漏保,是不是意思就可以起到保护作用了。请论坛前辈指点!
52楼
开心老爸 发表于 2017-8-3 13:54 景观照明我取的还是30mA。如果是路灯的话,可以考虑100mA景观照明 图审意见100mA 也没具体计算
回复
53楼
jianzhudianqic 发表于 2017-8-7 07:19 户外照明的泄露电流较大,不能按照户内30mA的整定值走,否则很容易误动作您怎么控制或是计算漏电电流的?这个漏保取值的
回复
54楼
睡梦萝卜 发表于 2017-7-29 09:01 户外照明的泄露电流较大,不能按照户内30mA的整定值走,否则很容易误动作。正常泄露电流值一般没有固定值, …对的 手册都有漏电值
回复
55楼
学习下 这个讨论不错
回复
56楼
感谢楼主分享
回复
57楼
beida_energy 发表于 2017-7-31 09:47 从你的照明的规模看,应当每路的灯具不太多,分布参数的影响不大,所以正常时应该几乎没有泄露电流,按照末 …室外的,30mA会误动作!
回复
58楼
hao....................
回复
59楼
谢谢楼主分享
回复
60楼
户外照明的泄露电流较大,不能按照户内30mA的整定值走,否则很容易误动作。正常泄露电流值一般没有固定值
回复
61楼
学习了!最终是用100ma吗