针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”, 论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???
针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”
我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???
我采用了30mA的漏保,是不是意思就可以起到保护作用了。请论坛前辈指点!
42楼
谢谢分享资料!
回复
43楼
30ma*0.1s没有任何问题:)
回复
44楼
没法计算啊。每套灯具的剩余电流都不同啊,各个厂家也不同
回复
45楼
开心老爸 发表于 2017-8-3 10:07 没法计算啊。每套灯具的剩余电流都不同啊,各个厂家也不同版主您意见,室外景观照明,回路漏保额定值取多少?30mA???
回复
46楼
景观照明我取的还是30mA。如果是路灯的话,可以考虑100mA
回复
47楼
路过学习一下。
回复
48楼
感谢楼主的分享!
回复
49楼
户外照明的泄露电流较大,不能按照户内30mA的整定值走,否则很容易误动作
回复
50楼
开心老爸 发表于 2017-8-3 13:54 景观照明我取的还是30mA。如果是路灯的话,可以考虑100mA昨天去跟提问这个问题的人交流,他的意思是:漏电电流X接地电阻=电压降, 审图意思电压降<50V 5851433
回复
51楼
开心老爸 发表于 2017-8-3 13:54 景观照明我取的还是30mA。如果是路灯的话,可以考虑100mA最终审图意见建议100mA
回复