只看楼主

针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”, 论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???

针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”
QQ截图20170728145132.jpg

我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
QQ截图20170728145647.jpg
论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???


我采用了30mA的漏保,是不是意思就可以起到保护作用了。请论坛前辈指点!


QQ截图20170728145132.jpg


QQ截图20170728145647.jpg

免费打赏
电气交流
2017年08月01日 15:38:15
32楼
leizi806 发表于 2017-8-1 13:38 版主,审核图纸提到的”计算各回路正常运行时的漏电电流“,要求设计把30mA按照实际的漏电大小设置漏保的 …手册上有类似的计算,你估算下,如果不放心,留多一些余量!
回复
smxzyjsxygbz
2017年08月01日 15:55:40
33楼
安全专项:
1.夜景照明系统与所属建筑配电系统的接地形式相一致,室外距建筑外墙20m以内的设施与室内系统的接地形式一致,20m以外的部分采用TT接地系统,将全部外露可导电部分连接后直接接地;
2.配电线路的保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的要求,当采用TN-S接地系统时,宜采用剩余电流保护器作接地故障保护;动作电流不宜小于正常运行时最大泄露电流的2.0~2.5倍
回复
威武李大侠
2017年08月01日 16:47:06
34楼
室外景观照明回路,单相30mA漏电,经常跳,根本起不到保护作用。
回复
威武李大侠
2017年08月01日 16:48:23
35楼
室外景观照明,低压配电形式,不采用TT系统吗
回复
威武李大侠
2017年08月01日 16:49:07
36楼
睡梦萝卜 发表于 2017-7-29 09:01 户外照明的泄露电流较大,不能按照户内30mA的整定值走,否则很容易误动作。正常泄露电流值一般没有固定值, … 赞同
回复
ctxxxci
2017年08月01日 22:32:20
37楼
感谢楼主的分享!
回复
花开顷刻
2017年08月02日 09:14:56
38楼
设计个漏电回收装置。
回复
zwx_29
2017年08月02日 16:03:24
39楼
30mA是直接接触保护的规定值,不是间接接触保护的规定值,柯冰定则安全的是30mA.S;具体可以参考工业与民用配电手册第十五章第一节;就算你的漏电电流达到200mA,只要漏电断路器断电时间不大于150ms,是没问题的。不过我一般都不会大于100mA,漏电断路器时间0.1S;如果末端算出来大于这个值,就分回路;线路的漏电都是可以查出来的,一般景观如果按YJV10平方算,距离按200米,漏电电流也就只有5mA;灯具一般按1mA一个,那么一个200米远的回路你可以带40个灯完全没问题。
回复
建筑精灵
2017年08月02日 22:05:43
40楼
理论上还有很多学习的东西。
回复
jws6805
2017年08月02日 22:55:22
41楼
户外照明的泄露电流较大,
回复