我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所与的电源入口开关是否应该跳闸。(我厂有距离、零序保护)。

我所在的工厂有自备发电机,通过联络线与工厂的总变电所相连,请问在为我厂供电的变电站的电源侧出现故障后,在我厂自备发电机没有立即解列的情况下,我厂总变电所与的电源入口开关是否应该跳闸。(我厂有距离、零序保护)。

1196417870116.JPG

免费打赏
jiangl_jun
2007年11月30日 22:40:03
2楼
情况未明确:1、该运行方式下,主供电源是自备发电机还是电业局的变电站;
2、电压等级是多少?
总的原则是不允许自备发电机电源反冲至电业局电网内。
回复
lingxuct
2007年11月30日 23:34:22
3楼
应该跳闸,企业的自备发电机最大也不可能带故障线路,为安全考虑,企业总变的进线开关应装逆无功保护,就是当发生无功电流向外输时跳闸。
回复
zyz8438
2007年12月01日 09:28:06
4楼

应该是设置逆功率保护吧,无功是可以反送的。
如果楼主总变电所进线没有设置逆功率保护,那么可能是距离(或零序保护)的II段或III段动作跳闸,作为电业局变电所故障侧断路器距离(或零序保护)I段的后备保护动作
回复