请教:非消防电梯断电后如何到一层
luzhluck
luzhluck Lv.2
2007年11月30日 12:42:35
只看楼主

发生火灾时要切断非消防电源,所以非消防电梯被切电了但规范要求电梯全部停于首层,那么电梯没电怎么降至首层?按条文解释,是人工确认火灾后发指令使电梯停于首层.那是否意味着发生火灾后电梯不切电,等到接收到电梯停于首层的信号后再切除电源.这样做是否与发生火灾时要切断非消防电源想矛盾呢?如果这种做法可行,是否意味着火灾时切断非消防电源可以根据需要延时切除或不切除,而不要求立即切除呢?

发生火灾时要切断非消防电源,所以非消防电梯被切电了
但规范要求电梯全部停于首层,那么电梯没电怎么降至首层?
按条文解释,是人工确认火灾后发指令使电梯停于首层.那是否意味着发生火灾后电梯不切电,等到接收到电梯停于首层的信号后再切除电源.这样做是否与发生火灾时要切断非消防电源想矛盾呢?
如果这种做法可行,是否意味着火灾时切断非消防电源可以根据需要延时切除或不切除,而不要求立即切除呢?
免费打赏
luzhluck
2007年11月30日 13:15:39
2楼
自己顶下
盼高手指点,谢谢!
回复
luzhluck
2007年12月01日 08:42:52
3楼
才过一天帖子就沉了好几页,自己再顶下
没有懂这个问题的么?
回复
yxh1971
2007年12月01日 22:11:54
4楼
是这样的,当消防控制室主机接到报警后,发出指令使电梯迫降到首层,然后开门断电,它的电源应跟消防电梯同电源的,不受强切控制的,受消控室控制,我所管理酒店就是按这个原理进行设计的,一般中小型宾馆都是一客一消的
回复
luzhluck
2007年12月03日 08:33:18
5楼
谢谢楼上的回答
按你的设计客梯就是不做非消防断电了,这样算不算违反规范
回复
qiqi19801209
2007年12月03日 11:04:13
6楼


兄弟,理解有误,仔细读读4楼
回复
marco7861
2007年12月03日 15:48:55
7楼

正解
回复
ylz_889
2007年12月03日 16:40:16
8楼
四楼说的很对!
非消防电源的切断,是在将电梯迫降到一楼以后切断.
不是说不设非消防电源!
回复
njele
2007年12月03日 17:48:56
9楼
电梯电源就不要 切断的好
回复
fiver@dq
2007年12月03日 23:27:59
10楼

消防电梯是消防电源,客梯不是消防设备怎么共用电源(回路?--4楼的意思?)
回复
hudie522
2007年12月04日 08:36:46
11楼
电气朋友如果学习想更方便的找电气图纸,电气论文,电气收籍,我找到一个好的电气网站:http://www.cdq.cc/download/