请问:是所有的电缆都需要乘以这个系数吗?还是只是室外的需要呢?我觉得一般室内的电缆,特别是一些小电缆,有相应的损耗和预留长度就可以了呀,不用再乘2.5%了吧,但又没有找到相关的依据!请各位专家指教!!!谢谢!
请问:是所有的电缆都需要乘以这个系数吗?还是只是室外的需要呢?
我觉得一般室内的电缆,特别是一些小电缆,有相应的损耗和预留长度就可以了呀,不用再乘2.5%了吧,但又没有找到相关的依据!
请各位专家指教!!!
谢谢!
12楼
应该计算,详见《全国统一安装工程预算工程计算规则》。(我没有这本书没看过)
回复
13楼
电缆穿钢管好像就不用能加曲折系数
回复
14楼
楼上说的对,穿钢管时不能算曲折系数
回复
15楼
这么严格来说,水平敷设穿管,电缆导管直径较大时,这个驰度还是有的。
2.5%只是综合了电缆各种敷设方式下取定的,是平均水平。肯定不能拿在具体某种敷设方式上来考虑。
表8-1 电缆敷设方式及所占比例
序号 敷设方式 占全部方式比例
(%)
1 直埋敷设 5
2 电缆沟、隧道、夹层支架敷设 45
3 4m以上支架 30
4 穿管敷设 10
5 竖井敷设 10
[
本帖最后由 hjj0451 于 2009-9-9 16:30 编辑 ]
回复
16楼
电缆工程量计算时按直线距离计算,实际电缆铺设不可能是直线的,存在一定的弯曲,定额综合测定,实际电缆工程量应在直线距离的基础上增加2.5%的系数.不论穿管、吊支架、电缆桥架、沟槽铺设,均应乘系数。
回复
17楼
事实上电缆不可能是一条直线,总有一点点的曲拆
回复
18楼
感谢楼主分享
回复