关于零序互感器的接地线
zhangpu
zhangpu Lv.2
2004年12月24日 21:53:50
来自于变压器
只看楼主

我所在的工厂供电系统为主变二次6kv,中性点经消弧线圈接地,请问:6kv高压电机的控制柜里的馈电电缆的接地线是穿过零序互感器后再接地,还是不穿过零序互感器直接接地,若主变中性点脱开消弧线圈采用不接地方式该怎样接?请各位老师讲讲这方面的原理。谢谢!

我所在的工厂供电系统为主变二次6kv,中性点经消弧线圈接地,请问:6kv高压电机的控制柜里的馈电电缆的接地线是穿过零序互感器后再接地,还是不穿过零序互感器直接接地,若主变中性点脱开消弧线圈采用不接地方式该怎样接?请各位老师讲讲这方面的原理。谢谢!
免费打赏
nlb
2004年12月25日 09:29:16
2楼
高压电机的馈电电缆只能是三根相线穿过零序互感器,接地线不穿。
主变中性点是否脱开消弧线圈采用不接地方式,接地线都不能穿过零序互感器。
回复
大鼻山
2004年12月25日 11:24:04
3楼
如果接地线穿越了零序互感器,那还测个P呀
回复
zhuwenbin
2006年06月12日 21:06:42
4楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.5 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
说明:
25.2.5 本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。