塑料排水管道伸缩节的设置要求
changshenggs
2017年07月26日 09:40:46
只看楼主

伸缩节,又叫伸缩接头。长距离的管道在有温度变化的时候也是有热胀冷缩的,为了保护管道在热胀冷缩的时候对管线不会产生破坏, 在保证不泄露的情况下 ,管道热胀冷缩起到调节作用,以免管道被拉断或者涨裂。 那么塑料排水管道伸缩节在使用的时候有什么要注意的,伸缩节的的设置要求有什么呢? 1、塑料排水管道的伸缩节的设置,一般按设计文件要求或管材种类、接头方式、所处环境位置等确定。 2、立管伸缩节的设置:排水立管穿越楼板部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。楼层内有横管接入的,汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时,应在汇合管件上方设伸缩节;汇合管件设置在楼板下部时,在汇合管件下部设伸缩节。 楼层内无横管接入的,可在地面上1.0~1.2m处设伸缩节。

伸缩节,又叫伸缩接头。长距离的管道在有温度变化的时候也是有热胀冷缩的,为了保护管道在热胀冷缩的时候对管线不会产生破坏, 在保证不泄露的情况下 ,管道热胀冷缩起到调节作用,以免管道被拉断或者涨裂。
那么塑料排水管道伸缩节在使用的时候有什么要注意的,伸缩节的的设置要求有什么呢?
1、塑料排水管道的伸缩节的设置,一般按设计文件要求或管材种类、接头方式、所处环境位置等确定。
3、横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。
4、横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。
5、当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。
6、伸缩节的承口方向应迎水流方向。

免费打赏
huangzhimin
2017年07月28日 15:10:53
2楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)
4.3.10 塑料排水管道应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节。
注:1 当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;
2 室内、外埋地管道可不设伸缩节,

(条文说明:塑料管伸缩节设置在水流汇合配件(如三通、四通)附近,可使横支管或器具排水管不因为立管或横支管的伸缩而产生错向 位移,配件处的剪切应力很小,甚至可忽略不计,保证排水管道长时期运行。
排水管道如采用橡胶密封配件时,配件每个接口均有可伸缩余量,故无须再设伸缩节。)
回复
放水发电
2017年08月01日 08:26:45
3楼
路过看看,学习一下
回复
baowz163
2017年12月06日 15:31:08
4楼
1、伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的伸缩节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹伸缩节变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹伸缩节上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、伸缩节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有伸缩节管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。 10、与伸缩节波纹管接触的保温材料应不含氯离子。
回复

相关推荐