PAR56灯能在无水状态下使用吗?
powertang2006
Lv.2
2007年11月28日 17:16:13
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
我是在酒店工作,宴会厅现在用的是PAR56 300W 230V但损坏率比较高,我想用带变压器的12V灯。但不知道这个灯在无水状态下能不能用,希望哪位用过的跟我说一下。谢谢。
我是在酒店工作,宴会厅现在用的是PAR56 300W 230V但损坏率比较高,我想用带变压器的12V灯。但不知道这个灯在无水状态下能不能用,希望哪位用过的跟我说一下。谢谢。
免费打赏
fdlight
2007年11月30日 08:46:59
2楼
首先明确的是,无水状态下使用是没问题的,寿命测试就是在无水时进行的。
另外,不知道您指的“损坏率比较高”是有多高?
这种灯的寿命无论是230V还是12V,都是只有500小时寿命(这是GE的光源标称寿命,国产的还会更低)
这就意味着每天点燃5小时的话,只能使用3个月而已。
回复
powertang2006
2007年11月30日 13:17:40
3楼
非常感谢你的帮助。
回复