求助!为何中央空调不制冷
xinxinml
xinxinml Lv.3
2007年11月28日 11:47:23
来自于制冷技术
只看楼主

我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!

我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!
机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!
联系了厂家,厂家解释说:
南方的空调和北方的不一样.我们这台是南方的,冬天室外温度低,机组就不会制冷哪怕调至很低的温度.
室外电路板上的探头是控制室外机启动的,而回风管里的探头是控制机组停机的.(这几天无锡外温大概10度以下)
说要把电路板改了才能有冬天才能制冷.还要在压缩机那里换一个什么部件的.要价6个机组(每个22KW)都换控制面板和那个部件要60000人民币!!!!

---------厂商这样的解释,各位有什么看法?这个价格贵吗?厂商的解释内行的各位看来行的通吗,有没有这种说法?
南方的空调真的和北方的不一样???
免费打赏
xinxinml
2007年11月28日 14:25:53
2楼
顶一个!怎么没人回复.....
回复
hlq_hlq22
2007年11月28日 20:42:05
3楼
虽然我不知道是什么品牌的机组,但是我想应该差不多,因为我碰到的就是中央空调冬季不制冷或者不启动,是因为主板加载程序为了保护机组在较低的温度下启动导致损坏机组的部件或者降低机组的使用寿命.但是有些程序可以加载,可以将其设定的最低温度进行修改,很简单,但可能有风险.这样的价格体现了他们的专利,其他人基本上没有这个能力来完成这个事情(手握温度探头,人工升温至高于启动设定点),所以有垄断意味!除非谁有该机组的软件程序(不太可能)!因此价格永远都不会合理!呵呵
回复
大雪漫天
2007年11月29日 07:51:17
4楼
主要还是你机器自身的保护设定问题。也许厂家在忽悠你。这个都不好说!
你的车间如果是洁净间,那新风最好就不要动。
你可以拿一台试试,但是最好将室外机拿什么东西挡以下,减小风速或者减小面积。
个人意见,呵呵!
回复
feichen19820507
2007年11月29日 09:10:20
5楼
同意楼上的意见,所谓的冬季制冷,无非是要建立高低压压差,也就是提高冷凝器侧的换热温差.
档一下或者风机变频的效果是相当的,都是减小风量降低的目的.
不过因为室外机有温度保护,要想用这种方法,需要蒙混一下温感器才行.
当然,这样做我觉得有2个风险,1是实际的效果难预测,是否能提供足够的压差保证压缩机的正常运行,2是风机都有一个选择的静压范围,超过这个范围的运行条件是否会影响风机的正常运行包扩电机和喘振,都是需要考虑的.
至于报价,我们不好说什么.楼主要明白,售后和买新机器是不一样的.
可能你一台机器买来才10w,可售后给你换一次压缩机就能要你 10几w.
不知道楼主的设备摆放是如何的,能否在工厂内找到合适的热源风.如果可以的话建立一个合适的热风引导系统,让冷凝器的吸入风稍微热一点也能达到目的.当然,要综合成本的考虑.
回复
xinxinml
2007年11月29日 09:50:53
6楼
谢谢楼上各位大哥!
厂家是这么说的:
你找别人来改也可以,但是压缩机烧坏我们概不负责!
回复
minhuicool
2007年11月29日 10:09:24
7楼
手握室外温感可以开机,可否把温感接线换位到室内开机?
回复
xinxinml
2007年11月29日 12:47:22
8楼


那它室外机组会不会就会一直转个不停了....
回复
xinxinml
2007年11月29日 17:26:08
9楼
顶一个 :)
回复
ulliven
2007年11月29日 22:39:37
10楼
"如果可以的话建立一个合适的热风引导系统,让冷凝器的吸入风稍微热一点也能达到目的.当然,要综合成本的考虑"

---好办法!

其实厂家只要修改一下运行程序并更换一个压机保护器,收费60000也太狠了,呵呵!
回复
huayx116
2007年11月30日 09:14:18
11楼
是风冷机组吧,机组控制器设定是根据室外温度来决定是否开机,是开制冷还是制热,你把这个温度的设定改低了就可以了,另外还可能要注意风机是否要做些处理,不要造成室外温度低时还要开制冷造成高压过低,我就遇到过这种情况!
回复

相关推荐

APP内打开