我看冷冻机负荷,AHRI50%的工况冷却水是18.3度进水,这在夏天乃至春秋季都是不可能达到的,那是否可以认为冷冻机厂商给出的这个负荷下的效率在实际使用中是没有意义的呢?原想如果需要1000冷吨,直接买个2000冷吨开50%用,cop就能高很多,现在看来似乎并不是这么回事,有高手能指教一下吗?谢谢
我看冷冻机负荷,AHRI50%的工况冷却水是18.3度进水,这在夏天乃至春秋季都是不可能达到的,那是否可以认为冷冻机厂商给出的这个负荷下的效率在实际使用中是没有意义的呢?
原想如果需要1000冷吨,直接买个2000冷吨开50%用,cop就能高很多,现在看来似乎并不是这么回事,有高手能指教一下吗?谢谢
2楼
主机的负荷除了看冷却水的温度,主要还是取决于末端的需求,末端需求少负荷就低,反之则高;因为我们设计空调也好,选用主机也好是按照夏季最热时间段的气象参数来的,而空调大部分的运行时间段还是在部分负荷区间,因此主机的部分负荷效率也是重要的考量参数。
回复
3楼
举个例子,冷冻机AHRI标准,进水12度出水7度,50%的时候冷却水进水25度,实际上到夏天2000冷吨当1000冷吨的用的时候,冷却水进水可能在32度,那这时候它的效率跟厂家标称效率差多少呢?我认为跟冷凝器趋近温度类似,每高一度,则效率低3%,这样的话效率低20%多,这样对吗?
回复
4楼
主机的负荷反映的是末端设备的负荷,也就是用户负荷,一个设计合理的空调系统,在夏季的时候主机就应该是大负荷工作,因为夏季是热负荷最大的时候,如果在夏季主机还是小负荷运行,那就说明系统配置不合理,主机配置过大,长期小负荷运行,这种情况对主机运行是极为不利的,尤其是大冷量离心机,在夏季冷却水温度较高的情况下小负荷运行,会严重喘振的
回复
5楼
AHRI50%的工况冷却水是18.3度进水,还是冷冻水,这个要先弄清楚
回复
6楼
具体问题具体分析吧。
问题应该要结合实际的机组来讨论。
举个粟子:
有些机组AHRI100%的能效比AHRI50%的还要高,有些还要低。具体真的要看实际的机组的性能曲线。这跟压缩机和蒸发器,和冷凝器的搭配存在一定的关系。
回复
7楼
小虎爸 发表于 2017-7-24 21:14 AHRI50%的工况冷却水是18.3度进水,还是冷冻水,这个要先弄清楚AHRI50%的工况就是冷却水18.3度进水,75%的时候是25度进水。
回复