请教各位大神2个问题,根据混规7.1.2条(89页)计算裂缝时的应力,钢混构件采用准永久组合而预应力构件采用标准组合,我可以这样总结吗?2002版本旧的规范全部采用标准值2.根据40页6.2.10-3和10-4,受压区高度X只有满足这二个条件的前提下,才能带入6.2.10-2求受拉钢筋As,特别是X<2as时,应该按6.2.14,全部弯矩只能由As承担,但是10年真题上午第5题,X=11.75mm<40mm为什么直接带入了呢?
请教各位大神2个问题,根据混规7.1.2条(89页)计算裂缝时的应力,钢混构件采用准永久组合而预应力构件采用标准组合,我可以这样总结吗?2002版本旧的规范全部采用标准值
2.根据40页6.2.10-3和10-4,受压区高度X只有满足这二个条件的前提下,才能带入6.2.10-2求受拉钢筋As,特别是X<2as时,应该按6.2.14,全部弯矩只能由As承担,但是10年真题上午第5题,X=11.75mm<40mm为什么直接带入了呢?
2楼
我今年忘记缴费了!不过我可以告诉你,x<2a'只适用于考虑受压钢筋的情况,也就是双筋梁,目的是保证受压钢筋也能进入屈服状态,详见P305
回复
3楼
这种问题,以后去一注论坛询问。
回复
4楼
structure11g101 发表于 2017-7-24 08:04 这种问题,以后去一注论坛询问。为啥 不配在这个群问吗???
回复
5楼
liliyas 发表于 2017-7-23 22:00 我今年忘记缴费了!不过我可以告诉你,x前辈,也就是板 不用考虑 X 和2as的大小是吗?我觉得 这个板150厚了,应该双层双向配筋,应该计入更保守呢?
回复
6楼
bingxin890113 发表于 2017-7-28 01:48 为啥 不配在这个群问吗???土木在线不是很专业。最专业的,就是第一证书论坛。
回复
7楼
bingxin890113 发表于 2017-7-28 01:50 前辈,也就是板 不用考虑 X 和2as的大小是吗?我觉得 这个板150厚了,应该双层双向配筋,应该计入更保守呢 …看题干要求,有的题干里直接说不考虑受压钢筋,那计算时就得按单筋截面
回复
8楼
structure11g101 发表于 2017-7-28 08:44 土木在线不是很专业。最专业的,就是第一证书论坛。谢谢谢谢,可能用惯了所以第一时间想到的还是土木在线
回复
9楼
structure11g101 发表于 2017-7-28 08:44 土木在线不是很专业。最专业的,就是第一证书论坛。谢谢谢谢,可能用惯了所以第一时间想到的还是土木在线
回复
10楼
第一个问题,你说的是对的,裂缝计算时,钢混采用准永久组合,预应力采用标准组合,7.1.1第3款说的很清楚。
第二个问题,当x<2a时,才能计入受压钢筋,因为只有x>2a了,受压才起了作用且达到了屈服。不明白你说的10年真题上午第5题,直接带入了。如果x<2a,而没按6.2.14条计算,肯定是错的。
回复