煤化工框架上的消防水管道可采用干式吗
dhsyg1
dhsyg1 Lv.2
2007年11月27日 22:32:11
只看楼主

煤化工是目前一个新兴行业,尚未见到专门针对煤化工的消防规范,其消防设计也是按《建规》和《石化规》进行的。煤化工气化框架的高度通常在50米以上,本人所在企业的煤气化框架最高处超过了100米。按规范该框架上设置了常高压消防水管道系统,但是由于地处北方,露天的框架上消防管道有冬天上冻的问题。为防冻设计院欲采用在消防立管底部手动快开阀门处加排净阀和顶部加自动排气的干式系统。本人认为这样并不妥当。由于框架的垂直高度很大,在上部的人员发现火情并去取用消防水时,或许其并非知道此管道系统内没水,而且也不知道如何才能使系统有水。再则即使当事者知道需要打开立管底部的快开阀,但到下面去开阀门也是需要一定时间的。这样往往会错过扑火的第一时间,同消防设计的理念相背。本人觉得化工装置中常用伴热保温的办法来解决工艺管道的防冻问题,难道消防水管道不能借鉴吗?本人仅从技术角度谈这一问题,望各位高手发表自己见解。谢谢!

2007年11月27日 22:33:03
2楼
煤化工框架上的消防水管道可采用干式吗
回复
wqc4
2007年12月19日 16:10:50
3楼
对于石化的室外露天框架,一般按规范也是以消防竖管为主,其下部并不与水系统直接相连,而是在失火时用快速接口与消防水连通(可以是稳高压系统也可以是消防车),这是常规做法。至于"人在上面"、“不知道如何打开”等因素,实在是少有的概率,从工程角度来说,并不需要满足特殊条件下的使用要求。何况框架灭火主要靠的是水炮和消火栓等外部力量,而不是靠框架上的设施。至于用保温方法,理论上不错,但不一定有必要。毕竟工艺管是连续运行的,消防管有可能永远不用。
中石化上海工程公司 WQC
回复

相关推荐

APP内打开