天气描述:据内蒙古气象局预测,今冬明春冷暖变化幅度较大,有可能出现区域性低温和阶段性强降温过程。12月份以来,受冷空气影响,呼和浩特市已连续经历了多次降温天气,其中4-6日的降温过程最为明显,最低温已达-24℃。
近期的连续降温天气已导致部分设备、管道冻坏,且部分消防管道、阀门已影响正常使用。现将消防管阀冻结几种情况及解决方案汇报如下:
一、冻结情况
1、地埋消防管道敷设深度为地下1.6米,处于冻土层下,故目前地埋管道冻坏极少。
2、大面积冻裂管阀均为管网引至地上各车间厂房内死水支管,部分有长流水支管未冻裂。
二、解决方案
消防管道是建筑安全性的保障,冬季冻结后若发生火灾,管道将无法及时投用,会对整个建筑的安全性造成极大的威胁。对此,我们结合消防水管路设计、分布及安装等实际情况,认为在采取部分临时措施紧急处理的同时,亦可考虑做一些优化措施以备长期。
(一)临时措施
1、仔细排查,紧急采购冻裂阀门,同时安排检修队伍加班烤管(冻管管径多为DN150、φ89*5,解冻工作量较大)。
2、管道解冻后,如生产不需要,可将母管引至地上第一个截门断开,管内水引至最低点排放。
3、地上管路部分开孔接支管(加阀门)引至地沟,确保长流水。对于入厂房消防管已有支管的,联系生产部运行人员打开阀门确保长开。
(二)长久措施
1、在所有入车间管末端开孔接管,将水引至全厂消防水池,使其成为循环水,即可防冻。
2、对局部盲管处增加电伴热,部分管道可考虑蒸汽伴热。