接地焊接方法对否?
co1500652119687
2017年07月22日 11:58:46
来自于防雷减灾
只看楼主

刚接触防雷工程 基础接地焊接时发现有这么焊接的 貌似搭接倍数 不够 是么?求赐教

刚接触防雷工程 基础接地焊接时发现有这么焊接的 貌似搭接倍数 不够 是么?求赐教

IMG_20170717_094810.jpg


IMG_20170717_095208.jpg

免费打赏
cmb178
2017年07月22日 13:37:16
2楼
22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
回复
co1500652119687
2017年07月22日 22:23:31
3楼
cmb178 发表于 2017-7-22 13:37 22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合 …谢谢 麻烦我还想问下 如果搭接焊具体和哪根筋焊接有规定么 比如图中红色箭头这些钢筋都可以么 如果选择中间这跟焊的话是不是像图中那样蓝色代表圆钢弯成90度后6D搭接焊 还有如果选择中间这根主筋的话 那接头橙色处 是否也应该用圆钢搭接焊一下 求赐教
回复
cmb178
2017年07月23日 05:45:41
4楼
如果选择中间这跟焊的话,像图中那样蓝色代表圆钢弯成90度后6D搭接焊;实际上也有把扁钢弯成90后与钢筋焊接的
回复
cmb178
2017年07月23日 05:54:01
5楼
08D800-6民用建筑电气设计与施工-室内布线 第34页 左中部“钢套管连接” “钢管丝扣连接”。

“钢套管连接”,套管与管子焊接,不需要另接跨接接地线。
“钢管丝扣连接”需要另接跨接接地线。
回复
cmb178
2017年07月23日 06:05:08
6楼
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 强条

24.1.3 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。


不包括丝扣连接和绑扎
回复
ch180172
2017年07月24日 11:34:52
7楼
2根16主筋或者4根12对角筋
回复
gkc1976
2017年08月01日 11:05:39
8楼
学习了,感谢分享
回复
co1500652119687
2017年08月01日 18:21:52
9楼
ch180172 发表于 2017-7-24 11:34 2根16主筋或者4根12对角筋谢谢 知道了 还有我想问下利用主筋与基础钢筋跨接时 必须用圆钢么用螺纹钢可不可以 有什么规范依据没有
回复
zhy8340
2017年09月22日 10:59:26
10楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开