关于ttt001所设计的11+2住宅的小问题
维尼
维尼 Lv.3
2004年12月23日 22:10:37
只看楼主

请教ttt001和各位看过ttt001发布的11+2住宅的同行一个问题。在电施18有线电视系统图中,您在4层和11层的竖井电视箱中设置了放大装置,请问是如何计算的?还有地下一层以及4层,11层电视箱接竖井插座是什么意思?非常感谢大家能够详细的解答

请教ttt001和各位看过ttt001发布的11+2住宅的同行一个问题。在电施18有线电视系统图中,您在4层和11层的竖井电视箱中设置了放大装置,请问是如何计算的?
还有地下一层以及4层,11层电视箱接竖井插座是什么意思?
非常感谢大家能够详细的解答
免费打赏
维尼
2004年12月23日 22:17:39
2楼
还有总干线和到各单元的干线采用SKWV-75-9;到用户的支线采用SKWV-75-5是否可以;有什么区别?
谢谢
回复
ttt001
2004年12月23日 22:27:06
3楼
放大器是考虑分支分配插入损失后仍然要保持最低信号电平的要求。
竖井设置插座是考虑为放大器提供电源。
-9和-5的区别在于线路直径不同。支线采用一般采用。
这些具体数据可以查阅样本。
回复
xmznt
2004年12月24日 09:02:10
4楼
-9和-5的区别在于线路直径不同和用户衰减分贝的需要,放大器也是同样的!
回复
维尼
2004年12月24日 10:41:30
5楼
请问,TTT001大师在设计的图纸中使用干线:SKYV75-9;支线中使用SKV-75-5.与SKWV-75-9,SKWV-75-5同是同轴电缆,是不是绝缘的方式不同对电视信号的传输效果也不同,有什么具体的区别;
还有达到最底电平的计算是如何计算的?
回复
litaolong
2004年12月24日 11:37:35
6楼
SKYV75-9 同轴电缆在860M 衰减100M/10.5dB
SKYV75-5 同轴电缆在860M 衰减100M/22dB
可以算出到用户的信号了,用户放大器进信号要求是75dB以上,出为100dB左右
回复
litaolong
2004年12月24日 11:39:25
7楼
是带宽为860MHZ有线电视系统
回复
好开心
2004年12月24日 22:26:34
8楼
请教3T大师:11+2住宅的电梯应该是二级负荷配电系统图中怎么没有表示?应该如何表示?
回复
设计走心
2004年12月25日 02:42:51
9楼
“11+2住宅的电梯应该是二级负荷配电系统图中怎么没有表示?应该如何表示?”
标明:客梯的电源引自配电房应急母线段,其不必末端切换;消防电梯的电源应标明一路引自配电房正常工作母线段,另一电源引自应急母线段,双电源末端切换。
回复
维尼
2004年12月29日 16:43:13
10楼
还有一个问题就是,3T大师在有线电视系统图中每户的有线电视箱中使用分配器.那么是否存在电阻匹配的问题.
75- N的线缆本身就是75欧匹配阻抗的,分配器的输出接的是用户电缆,所以它的匹配是靠电缆来匹配的。
所以我想,住户内设分配器,在电视机关闭的时候也不会出现阻抗不匹配的问题
如果你的分配器有一湍口没有接用户电缆,那此端口就必须接75欧的匹配电阻了.这个观点是否对呢?
回复

相关推荐

APP内打开