请教:我工地甲供泛光灯灯具点亮后,金属外壳带电(约30V左右,有时测出100V),厂家解释为电感整流器感应出的电压,属正常现象,请问该解释是否合理。

请教:我工地甲供泛光灯灯具点亮后,金属外壳带电(约30V左右,有时测出100V),厂家解释为电感整流器感应出的电压,属正常现象,请问该解释是否合理。
免费打赏
lizijunxiaolijie
2007年11月28日 09:32:40
2楼
肯定不正常阿,检查一下是否接PE线!
回复
lxt9607
2007年11月28日 10:48:09
3楼
泛光灯灯具属I类灯具,有基本绝缘,正常情况下外壳不应带电。按规定应该将易触及的部分及外壳之接地装置与PE连接,一旦基本绝缘失效时,不致有危险 。
回复
chenjiespk
2007年11月29日 22:43:13
4楼
如不接PE线,出现该问题是否正常。
回复
fdlight
2007年11月30日 09:30:13
5楼
不接PE线时出现这问题就正常了
回复
chenjiespk
2007年12月03日 14:31:01
6楼
电感式镇流器运行时是否会在外壳感应电压,原理是什么?外壳为铝合金材质.
回复
chenjiespk
2007年12月11日 20:31:51
7楼
电感式镇流器运行时是否会在外壳感应电压,原理是什么?外壳为铝合金材质,请各位大侠解疑呀。