盈建科砌体墙下条形基础建模
z1134813089
2017年07月20日 10:26:23
来自于盈建科
只看楼主

小弟在用盈建科建墙下条形基础模型时候发现,计算基底反力时候上部荷载一直为0,也就是说计算的结果只包括覆土重和自重,翻了几遍也没看出来问题出在哪里。求各位大神指点。另,pkpm不可以计算墙下条基的基底反力吗?新人贴,求不沉~~~

小弟在用盈建科建墙下条形基础模型时候发现,计算基底反力时候上部荷载一直为0,也就是说计算的结果只包括覆土重和自重,翻了几遍也没看出来问题出在哪里。求各位大神指点。
另,pkpm不可以计算墙下条基的基底反力吗?
新人贴,求不沉~~~

TIM截图20170720101408.png

萨萨
2017年07月31日 08:45:03
2楼
你读取上部荷载了吗?读对了吗?
回复
天空依旧蔚蓝9
2017年07月31日 10:29:42
3楼
xuexixuexi
回复
pxcx123
2017年08月03日 14:36:42
4楼
我也遇到了,在基础建模下面选荷载--荷载组合,荷载来源那,选平面恒活标准值,然后确定就好了,可能是默认的荷载来源是算混凝土结构的,而且本来混凝土和砌体计算进的模块也不一样