请教各位大侠,各种规格消防管的厚度.
xl820825
xl820825 Lv.3
2007年11月27日 18:00:41
只看楼主

以下规格的,第一次接触消防管路,不明白以下管径的管道厚度,请各位老师不吝指教.20\25\40\50\65\70\80\100\150

以下规格的,第一次接触消防管路,不明白以下管径的管道厚度,请各位老师不吝指教.20\25\40\50\65\70\80\100\150
免费打赏
路过
2007年11月27日 21:06:33
2楼
消防管如采用镀锌钢管,有普通钢管和加厚钢管,
普通钢管壁厚分别为20/2.75,25/3.25,32/3.25,40/3.50,50/3.50,65/3.75,80/4.00,100/4.00,125/4.50,150/4.50;
加厚钢管壁厚分别为20/3.50,25/4.00,32/4.00,40/4.25,50/4.50,65/4.50,80/4.75,100/5.00,125/5.50,150/5.50.
应根据消防系统压力考虑是采用普通钢管还是加厚钢管.
回复
su27min
2007年11月28日 10:49:46
3楼
那无缝钢管呢?
回复
某日某月
2007年11月28日 11:44:18
4楼
消防系统压力小于等于1.2MPa,采用普通钢管,当系统压力大于1.2MPa时,应采用加厚钢管或无缝钢管
回复
liwei7865
2007年11月30日 00:21:45
5楼
这个应该根据系统压力的范围来定阿。小于等于1.2MPa,采用普通钢管,当系统压力大于1.2MPa时,应采用加厚钢管或无缝钢管,具体厚度规范有的阿。

回复
lb_lin_gzb
2007年12月03日 11:44:22
6楼


上面的大侠们已经解释得很清楚了!
回复