关于主变间隙过流与间隙过压保护
chickyw
chickyw Lv.2
2007年11月27日 17:42:44
来自于继电保护
只看楼主

请问间隙过流与间隙过压保护在主变中性点有装间隙都有配置吗?有一变电站的运行方式:其中#1主变中性点(变高中性点有装间隙,无装避雷器,变中无装间隙,有装避雷器)接地运行,#2主变(变高中性点及变中中性点均有装间隙及避雷器)中性点不接地运行,为什么#1主变无设间隙过流与间隙过压保护压板,#2主变间隙过流与间隙过压保护压板均在投入位置啊?请问同一主变间隙过流与间隙过压保护是否应同时投入啊?为什么要这样?为什么有的书说接地主变就投间隙过流,不接地主变就投间隙过压保护,但实际又不是这样的?请高手回答

请问间隙过流与间隙过压保护在主变中性点有装间隙都有配置吗?有一变电站的运行方式:其中#1主变中性点(变高中性点有装间隙,无装避雷器,变中无装间隙,有装避雷器)接地运行,#2主变(变高中性点及变中中性点均有装间隙及避雷器)中性点不接地运行,为什么#1主变无设间隙过流与间隙过压保护压板,#2主变间隙过流与间隙过压保护压板均在投入位置啊?请问同一主变间隙过流与间隙过压保护是否应同时投入啊?为什么要这样?为什么有的书说接地主变就投间隙过流,不接地主变就投间隙过压保护,但实际又不是这样的?请高手回答
免费打赏
chickyw
2007年11月28日 10:55:52
2楼
怎么没人回答哦?高手出来啊
回复
lanxin1231
2007年11月28日 22:12:07
3楼
变压器中性点间隙接地的保护是采用零序电流继电器与零序电压继电器并联方式,带有0.5S延时构成。分别反映接地故障时,间隙放电不放电两种情况下的电流和电压。至于主变投什么接地方式,应该是调度根据你们的实际运行方式统一调配的。