关于独立接地体的问题
电气书生
电气书生 Lv.13
2017年07月19日 14:32:56
来自于防雷减灾
只看楼主

最近做一个项目,大楼有一个接地网,电阻要求小于1Ω。另外在6楼有一间屏蔽室要求单独设接地网。这样在地面有二个接地网,请教这两个接地网在地面之间最小距离是多少?很多人说的20米,请问出处在哪里?另外远方的那个接地网是如何与6楼屏蔽室相连接的,是采用绝缘导线连接吗?若采用绝缘导线,那么导线的截面积要求多少,敷设时有什么需要注意的,例如敷设在电井中能否与电源电缆共桥架?

2017年07月19日 14:33:40
2楼
给自己顶一个
回复
ch180172
2017年07月24日 11:49:45
3楼
电磁屏蔽室工程技术规范 [附条文说明] GB/T50719-2011
5.8.6
没有必要一定要独立接地
回复
ch180172
2017年07月24日 15:32:40
4楼

电磁屏蔽室工程技术规范 [附条文说明] GB/T50719-2011
5.8.6
没有必要一定要独立接地
回复
攻城师75205
2017年08月02日 08:27:18
5楼
路过,看看
回复
电气书生
2017年08月04日 08:32:54
6楼
ch180172 发表于 2017-7-24 11:49 电磁屏蔽室工程技术规范 GB/T50719-20115.8.6没有必要一定要独立接地甲方要求独立接地的,所以这里不以规范来说了,可能别的有其他的功能或设备要求必须独立接地呢,这个我们设计人员不好把握。
回复
雷公电母
2017年08月08日 09:09:04
7楼
两个地网间可用等电位连接器连接
回复
电气书生
2017年08月10日 08:33:28
8楼
雷公电母 发表于 2017-8-8 09:09 两个地网间可用等电位连接器连接连接起来就不是独立接地体了。
回复
老清洁工
2017年08月10日 11:18:18
9楼
电气书生 发表于 2017-8-10 08:33 连接起来就不是独立接地体了。等电位连接器—实际就是一个压敏电阻或放电器,接地装置上没有雷电流时,两地网是断开的独立地网
回复
雷公电母
2017年07月19日 14:32:57
10楼
等电位连接器实际就是一个放电器,接地装置上没有浪涌电压时,两地网是断开的独立地网.当浪涌电压达到放电管启动电压时才导通,浪涌过后又恢复断开。
回复
lcm123456
2017年08月21日 15:50:17
11楼
间距20米以上,具体那本规范记不清了;两个独立的接地网,在后面的接地中都不能在有任何的电气联结,这种做法工业上用的很多。
回复

相关推荐