关于抗规8.4.1的一些疑惑
shakespace1987
2017年07月18日 11:02:13
只看楼主

刚刚遇到的一个问题 有一个悬挑钢梁 下面打算加一个支撑(抗震三级)结果在PKPM里计算是发现支撑的高厚比过不去查阅抗规8.4.1发现支撑板件的宽厚比抗规8.3.2的梁柱宽厚比严了很多(尤其是工字型截面腹板这一项)我对照标准型钢粗略算了几个发现几乎没几个能满足8.4.1里关于截面腹板这一项的 而规范又说支撑宜选用H型钢这是不是意味着这个支撑必须是现场制作加厚腹板型的H型钢?因为标准型钢里无法满足

刚刚遇到的一个问题 有一个悬挑钢梁 下面打算加一个支撑(抗震三级)
结果在PKPM里计算是发现支撑的高厚比过不去
查阅抗规8.4.1发现支撑板件的宽厚比抗规8.3.2的梁柱宽厚比严了很多(尤其是工字型截面腹板这一项)
我对照标准型钢粗略算了几个发现几乎没几个能满足8.4.1里关于截面腹板这一项的 而规范又说支撑宜选用H型钢
这是不是意味着这个支撑必须是现场制作加厚腹板型的H型钢?因为标准型钢里无法满足


免费打赏
忧郁的小熊熊
2017年07月18日 11:25:20
2楼
不满足就用H焊接钢吧
回复
shakespace1987
2017年07月18日 13:20:39
3楼
忧郁的小熊熊 发表于 2017-7-18 11:25 不满足就用H焊接钢吧焊接现场嫌麻烦,我以前没注意到这问题,现在想如果都这样的话那支撑岂不是都不能用标准型钢了?所以怀疑是不是自己规范理解错了
回复
忧郁的小熊熊
2017年07月18日 14:09:18
4楼
规范说的是宜采用H“形”吧
回复
利工
2017年07月18日 14:22:33
5楼
回复
luochongchong
2017年07月19日 09:02:52
6楼
谢楼主分享好资料
回复
春哥
2017年07月19日 15:47:01
7楼
你的支撑和规范支撑不是一个概念
回复
rlb1016
2017年07月19日 16:17:45
8楼
那是钢框架中心支撑的支撑要求,不是你那个三角撑。
另外,即便如此,选用宽翼缘H型钢照样能满足。
回复
tzifeiyu
2017年07月19日 17:30:26
9楼
用焊接工字钢
回复
luochongchong
2017年07月20日 08:14:59
10楼

谢谢楼主分享
回复
organism
2017年07月20日 10:05:57
11楼
你这个不是规范里面所说的支撑,这个构件起到的作用是撑着上面的悬挑梁,但并非钢结构里面所特指的“支撑”,你这个构件,按照一般的受力构件处理就行了
回复

相关推荐

APP内打开