最近,共享这个词条火爆了我们的朋友圈、微博。随着共享单车的日趋成熟,又兴起了"共享充电宝","共享床铺“等。那么,我们今天要做的却是信息的共享、知识的共享。 从事暖通行业的朋友都知道,在对空调系统设计时,精准的设备选型是保障中央空调系统安全运行的关键。那么,如何运用现有的经验值,更加高效快速精准的选型,节省设计人员的时间,提高设计效率呢? 接下来,就为大家分享各种暖通设备选型表。
最近,共享这个词条火爆了我们的朋友圈、微博。随着共享单车的日趋成熟,又兴起了"共享充电宝","共享床铺“等。那么,我们今天要做的却是信息的共享、知识的共享。
从事暖通行业的朋友都知道,在对空调系统设计时,精准的设备选型是保障中央空调系统安全运行的关键。那么,如何运用现有的经验值,更加高效快速精准的选型,节省设计人员的时间,提高设计效率呢?
接下来,就为大家分享各种暖通设备选型表。
膨胀罐参考选型表
注:①、膨胀罐最好选择304不锈钢法兰,碳钢镀锌比较容易生锈。
②、膨胀罐的预充压力等于补水阀的设定压力。
③、建议膨胀罐每1~2年检查一下充气压力,压力低时充气。
储能(缓冲)水箱参考选型表
注:①、储能水箱容易受水系统总水容量、末端同时使用台数及空调主机配置的情况影响,一般系统的总容水量为6~10L/KW制冷量,同时使用台数低的选大值。
②、计算总容水量(6~10L/KW X 机组制冷量KW)-当前系统实际水容量=蓄能水箱容量。
压差旁通阀参考选型表
注:①、采用压差旁通阀的系统,最远端1个风盘,用电动三通阀,以增加系统总水循环量。
②、采用储能水箱以减少压缩机频繁启停。
③、调试时,关闭所有末端要保证通过主机的流量,负荷要求。
空调水管径选型表
常用公式:①、流量(m?/h)=0.002826 x 管内直径平方(m㎡)x 流速(m/s);
②、水流量(m?/h)=3.6 x 0.23889 x 制冷量(KW)/delta T(进出水温差℃);
③、5℃温差时,水流量(m?/h)=0.172 x 制冷量(KW)
注:采用PPR等需要热熔的水管,考虑到热熔导致的溢料,实际使用管径放大一号。