请教低压配电线路的熔断器保护问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年07月14日 19:10:55
只看楼主

请教下面图片中标注为红色的部分是否应乘以启动电流倍数?提前谢谢您的回复。

请教下面图片中标注为红色的部分是否应乘以启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年07月14日 19:11:22
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
wang171468177
2017年07月14日 21:28:19
3楼
就是线路中的最大一台电机的电流,不乘倍数。
回复
依然赵樱空
2017年07月14日 21:59:11
4楼
不用乘以系数,那个K值就相当于考虑了启动倍数。
回复
追梦0921
2017年07月16日 20:38:32
7楼
作为我们电气人,不仅仅是为了考试,我们学习理论最终是为了回归到实际去正确合理的运用我们的电气元器件属性完善电气系统。我个人的实际现场熔断器用的很少,但我今天交流交流,不对请指出。熔断器他既要满足过负荷、短路保护的要求,也要满足可以躲过最大电机的启动电流加上正常运行电流,这个躲过不应该是靠把熔断器的选的很大为代价,而是我熔断器允许短时间的过电流,(正常电机启动电流上去很快就会降下来了)。这样我熔断器主要的功能就是过负荷保护和短路保护,但又允许短时间的过电流。
回复
smartspring
2017年07月17日 09:18:22
8楼
coa1495466379685 发表于 2017-7-15 11:37 供配电考试16年就考了这些相关的内容哦,自己不要多想,按公式下面的符号解释来对应就可以了,这个Irm是没有 … 真心谢谢您的回复。在下从网上看到有人提到这个公式电动机的额定电流前面应该有一个启动地啊你路倍数的系数,同时在下觉得也应该有,因为否则直接提计算电流即可,不用将计算电流分成最大的一台电动机的额定电流+以外的线路计算电流。不知道在下哪里理解错了?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2017年07月17日 09:21:24
9楼
2017年07月17日 09:36:24
10楼
最大一台电动机的启动电流+其他负荷的计算电流
前面的系数 根据情况来 一般取1.2即可
回复
smartspring
2017年07月17日 09:50:20
11楼
电气交流 发表于 2017-7-17 09:36 最大一台电动机的启动电流+其他负荷的计算电流前面的系数 根据情况来 一般取1.2即可谢谢您的回复。如不乘以启动电流倍数,请教为什么还将电流分成两部分,而非直接给一个计算电流?期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年07月19日 14:15:20
12楼
smartspring 发表于 2017-7-14 19:11 图片在这里。期待您的回复。熔断器和断路器的学问很深,不是一两篇文章能论述清楚的,对于你的问题,我谈谈我的浅见,一、这个公式是对的,这里的Ir是熔断体额定电流;二、你说的电动机应取启动电流,那个公式应该是断路器定时限过电流脱扣器整定值公式,熔断器没有这个值;三、熔断器的保护特性是反时限的,是对电流能量I2t反映,按此公式取的额定电流的熔断器,其保护曲线已经可以承受电动机启动电流在启动时间内带来的热效应,故无需放大,过分的放大就是浪费。
回复
tzl1tzl
2017年07月19日 16:16:42
13楼
因为是配电线路总的熔断器选择,当然要电动机的电流和其他配电线路的计算电流相加,考虑到负荷的同时性,所以只取适当的倍数 Kr,而这个倍数就与电动机的额定电流与其他配电线路的计算电流有关了
回复