水平荷载(风、地震)作用下的结构刚度是否满足规范我们可以通过SATWE计算结果中的(位移比和周期比)来调整,但竖向荷载作用下的构件刚度是否符合正常使用应该调哪个参数,如何实现.

水平荷载(风、地震)作用下的结构刚度是否满足规范我们可以通过SATWE计算结果中的(位移比和周期比)来调整,但竖向荷载作用下的构件刚度是否符合正常使用应该调哪个参数,如何实现.
免费打赏
drs_2001
2007年12月04日 21:49:14
12楼
竖向构件主要是墙,柱,一般是查看轴压比,抗规及高规是通过限定轴压比,以满足整体刚度
回复
sccqhuzhaokui
2008年11月19日 19:35:18
13楼
一般是抗弯刚度,正常使用极限状态下的刚度和计算受力的刚度不一样-比如短期刚度等,具体见规范。
回复
yufeisheng
2008年11月27日 21:38:20
14楼
感激楼主的大公无私的奉献,祝好人有好报,多谢啦,呵呵
回复
zjkpf
2009年04月11日 10:31:08
15楼
我们的程序采用的是位移法,集成刚度矩阵再求解的。
而竖向刚度,可以有好几种算法,剪切、剪弯和力/位移,通常增加竖向构件的截面高度和混凝土强度等级才能提高竖向刚度。如果能调层高也是办法,可是建筑一般都是定死的了。