求助,在剪力墙上开了底盒,对结构影响有多大?
joooooly
Lv.2
2017年07月14日 06:20:19
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
最近在装修房子,施工时工人在60cm长24cm厚的剪力墙上开了一个长22cm高8cm深6cm的洞,现在有一根竖筋露出来了,请问这个结构影响有多大,如何修复?
最近在装修房子,施工时工人在60cm长24cm厚的剪力墙上开了一个长22cm高8cm深6cm的洞,现在有一根竖筋露出来了,请问这个结构影响有多大,如何修复?
免费打赏
洞房不败之玉女
2017年07月14日 11:20:44
3楼
麻烦比较大,你闯祸了
回复
o如梦无痕o
2017年07月14日 12:26:39
4楼
没影响。高层混凝土规范对于小于800x800的洞口都是可以不进行计算分析的。
所以不用担心。事实上高层很多配电箱,电梯的一些运行设备很多都是在剪力墙上开小洞口的。
回复
joooooly
2017年07月14日 19:51:49
5楼
那请问露出的钢筋需要防锈处理么?工人用石膏把底盒粘住塞进去了
回复
张工0
2017年07月16日 11:44:36
6楼
谢谢分享 学习
回复
相关推荐
LL、KL、WKL与剪力墙平面内相交,梁在墙内必须设置箍筋么?
建筑施工
2024-04-30 15:21:31
高层钢结构钢板剪力墙的构造要求
装配式施工
2024-04-28 15:13:55
[YJK] 剪力墙抗剪承载力小于剪力设计值?
盈建科
2024-04-26 15:16:36
装配式剪力墙结构预制率与成本的相关性分析
结构资料库
2024-04-24 13:44:23
不同情况下框架-剪力墙结构的设计方法
钢结构工程
2024-03-21 13:24:45
建筑剪力墙结构设计的原则与具体运用
混凝土结构
2024-03-21 13:23:51
剪力墙结构设计要点,建议收藏!
混凝土结构
2024-03-21 13:19:28
剪力墙楼的补强加固改造方法
建筑加固
2024-03-20 17:16:04
无屈曲波纹钢板剪力墙减震加固设计
建筑加固
2024-03-20 17:15:19
在建筑加固过程中承重墙和剪力墙如何施工的?
建筑加固
2024-03-20 17:04:03
什么情况下剪力墙能拆?装修时剪力墙误拆怎么补救?3米层高剪力墙加固几道?
建筑加固
2024-03-20 17:02:47
剪力墙建筑结构加固需要注意哪些?
建筑加固
2024-03-20 16:35:39
承重墙和剪力墙,如何开展加固施工?
建筑加固
2024-03-20 16:30:06
剪力墙纠偏加固案例分析
建筑加固
2024-03-20 16:26:43
剪力墙端部预应力模板加固体系施工工法
建筑加固
2024-03-20 15:07:36
剪力墙被破坏后该怎样加固?
建筑加固
2024-03-20 14:54:16
关于剪力墙结构加固方法解析
建筑加固
2024-03-20 14:52:50
加固改造篇——剪力墙开洞加固详图
建筑加固
2024-03-20 14:51:56
剪力墙常见问题及常用加固方法
建筑加固
2024-03-20 14:51:13
高层剪力墙结构设计中的构造措施
混凝土结构
2024-03-20 14:41:20
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开