前言 基于经济建设的强大动力,目前建筑业检测鉴定市场需求发展迅速,检测鉴定行业正在为我国经济建设做出令人鼓舞的贡献。选择了合适的检测鉴定方法,检测鉴定的产值也会日益增大,定能取得较好的经济效益。 一、砌体裂缝检测 砌体裂缝是常见的质量问题,并且砌体裂缝一般比较宽,故检测方法比较简单。裂缝的形态、数量及发展程度对承载力、使用性能与耐久性有很大影响,所以应对砌体的裂缝进行全面检测,根据裂缝的形式、走向、位置等情况,初步确定引起裂缝的原因。具体的检测方法为:记录裂缝出现的位置、裂缝数量、走向;裂缝长度用钢尺或一般米尺进行测量;裂缝宽度可用裂缝对比卡或塞尺或刻度放大镜进行测量;绘制裂缝展开图,将检测结果详细标注到裂缝展开图上,进而分析裂缝产生的原因并评价其对质量的影响程度。
基于经济建设的强大动力,目前建筑业检测鉴定市场需求发展迅速,检测鉴定行业正在为我国经济建设做出令人鼓舞的贡献。选择了合适的检测鉴定方法,检测鉴定的产值也会日益增大,定能取得较好的经济效益。
一、砌体裂缝检测
砌体裂缝是常见的质量问题,并且砌体裂缝一般比较宽,故检测方法比较简单。裂缝的形态、数量及发展程度对承载力、使用性能与耐久性有很大影响,所以应对砌体的裂缝进行全面检测,根据裂缝的形式、走向、位置等情况,初步确定引起裂缝的原因。具体的检测方法为:记录裂缝出现的位置、裂缝数量、走向;裂缝长度用钢尺或一般米尺进行测量;裂缝宽度可用裂缝对比卡或塞尺或刻度放大镜进行测量;绘制裂缝展开图,将检测结果详细标注到裂缝展开图上,进而分析裂缝产生的原因并评价其对质量的影响程度。
二,砌体构件质量检测方法
1 原位轴压法
(1) 定义: 原位轴压法是指用原位压力机在烧结普通砖墙体上进行抗压测试, 检测砌体抗压强度的方法。
(2) 使用仪器: 原位压力机、手动锁定卷尺。
(3) 特点: a. 属原位检测, 直接在墙体上测试, 测试结果综合反映了材料质量和施工质量; b. 直观性、可比性强; c. 设备较重;d.检测部位局部破损。
(4) 用途: 检测普通砖砌体的抗压强度。
(5) 限制条件: a. 槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1. 5 m; b.同一墙体上的测点数量不宜多于一个; 测点数量不宜太多; c. 限用于240 mm 砖墙。
2 扁式液压顶法
(1) 定义: 扁式液压顶法是指用扁式液压千斤顶在烧结普通砖墙体上进行抗压测试, 检测砌体的压应力、弹性模量、抗压强度的方法。
(2) 使用仪器: 扁式液压千斤顶。
(3) 特点: a. 属原位检测, 直接在墙体上测试, 测试结果综合反映了材料质量和施工质量; b. 直观性、可比性强; c. 扁顶重复使用率较低;d. 砌体强度较高或轴向变形较大时难以测出抗压强度;e. 设备较轻; f. 检测部位局部破损。
(4) 用途: a. 检测普通砖砌体的抗压强度; b. 测试古建筑和重要建筑的实际应力; c. 测试具体工程的砌体弹性模量。
(5) 限制条件: a. 槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1. 5 m; b.同一墙体上的测点数量不宜多于一个;测点数量不宜太多。
3 推出法
(1) 定义: 推出法是指用推出仪从普通砖墙体上水平推出单块丁砖, 根据测得的水平推力及推出砖下砂浆饱满度来检测砌筑砂浆抗压强度的方法。
(2) 使用仪器: 推出仪。
(3) 特点: a. 属原位检测, 直接在墙体上测试, 测试结果综合反映了砂浆质量和施工质量; b. 设备较轻便; c. 检测部位局部破损。
(4) 用途: 检测普通砖砌体的砂浆强度。
(5) 限制条件: 当水平灰缝的砂浆饱满强度达到65%时不宜选用。
4 原位单剪法
(1) 定义: 原位单剪法是指在烧结普通砖墙体上沿单个水平灰缝进行抗剪测试, 检测砌体抗剪强度的方法。
(2) 使用仪器: 原位剪切仪。
(3) 特点: a. 属原位检测, 直接在墙体上测试, 测试结果综合反映了砂浆质量和施工质量; b. 直观性强; c. 检测部位局部破损。
(4) 用途: 检测各种砌体的抗剪强度。
(5) 限制条件: a. 测点选在窗下墙部位且承受反作用力的墙体应有足够强度; b. 测点数量不宜太多。
5 双剪法
(1) 定义: 双剪法是指在烧结普通砖墙体上对单块顺砖进行双面抗剪测试, 检测砌体抗剪强度的方法。
(2) 使用仪器: 原位剪切仪。
(3) 特点: a. 属原位检测, 直接在墙体上测试, 测试结果综合反映了砂浆质量和施工质量; b. 直观性较强; c. 设备较轻便; d. 检测部位局部破损。
(4) 用途: 检测烧结普通砌体的抗剪强度, 其他墙体应经试验确定有关换算系数。
(5) 限制条件: 当砂浆强度低于5 MPa 时, 误差较大。
6 筒压法
(1) 定义: 筒压法是指将取样砂浆破碎、烘干并筛分成一定级配要求的颗粒, 装入盛压筒并施加筒压荷载后, 测定其破碎程度,用筒压比来检测砌筑砂浆抗压强度的方法。
(2) 使用仪器: 筒压法砂浆强度检测仪。
(3) 特点: a. 属取样检测; b. 仅需利用一般混凝土试验室的常用设备; c. 取样部位局部损伤。
(4) 用途: 检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度。
(5) 限制条件: 测点数量不宜太多。
7 砂浆片剪切法
(1) 定义: 砂浆片剪切法是指用砂浆测强仪测定砂浆片的抗剪承载力, 检测砌筑砂浆抗压强度的方法。
(2) 使用仪器: 砂浆测强仪。
(3) 特点: a. 属取样检测; b. 专用的砂浆测强仪和其标定仪, 较为轻便; c. 试验工作较简便; d. 取样部位局部损伤。
(4) 用途: 检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度。
(5) 限制条件: 不受限制。
8 回弹法
(1) 定义: 回弹法是指通过测定回弹值及有关参数检测材料抗压强度和强度均质性的方法。
(2) 使用仪器: 砖回弹仪、砂浆回弹仪。
(3) 特点: a. 属原位无损检测, 测区选择不受限制;b. 回弹仪有定型产品, 性能较稳定, 操作简便; c. 检测部位的装修面层仅局部损伤。
(4) 用途: a. 检测烧结普通砖墙体中的砂浆度; b. 适宜于砂浆强度均质性普查。
(5) 限制条件: 砂浆强度不应小于2 MPa。
9 点荷法
(1) 定义: 点荷法是指对试样施加点荷载检测砌筑砂浆抗压强度的方法。
(2) 使用仪器: 砌筑砂浆点荷仪。
(3) 特点: a. 属取样检测; b. 试验工作较简便; c. 取样部位局部损伤。
(4) 用途: 检测烧结普通砖墙体中的砂浆强度。
(5) 限制条件: 砂浆强度不应小于2 MPa。
10 射钉法( 贯入法)
(1) 定义: 射钉法是指用射钉枪将射钉射入墙体的水平灰缝中, 依据射钉的射入量检测砌筑砂浆抗压强度的方法。
(2) 使用仪器: 射钉枪( 贯入仪) 。
(3) 特点: a. 属原位无损检测, 测区选择不受限制;b. 射钉枪、子弹射钉有配套定型产品, 设备比较轻便; c. 墙体装修面层仅局部损伤。
(4) 用途: 烧结普通砖和多孔砖砌体中, 砂浆强度均质性普查。
(5) 限制条件: a. 定量推定砂浆强度, 宜与其他检测方法配合使用; b. 砂浆强度不应小于2 MPa; c. 检测前, 需要用标准靶检校。
结束语
上述砌体构件质量的检测鉴定方法都有各自的优点, 但也都受到一定的限制。我们应该在实际的工程中选择合适的一种或几种检测鉴定方法, 来对砌体构件进行检测鉴定, 以达到我们的检测鉴定目的。
参考文献
[1] 郑述海,武秀荣,房军.砌体结构检测及混凝土构件的处理[J]. 山西建筑. 2007(10)
[2] 刁凌,杨冬.砌体结构加固方法探讨[J]. 科技创新导报. 2011(09)
[3] 杨金辉,汪仁和,张兴亮.浅谈建筑结构的检测[J]. 科技资讯. 2008(08)
[4] 黄海棠.关于建筑工程检测技术的发展的探讨[J]. 科技致富向导. 2010(20)