铝合金金属屋面怎么做防雷?
luoyg1970
luoyg1970 Lv.2
2007年11月27日 13:41:48
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一个铝合金金属屋面得防雷问题: 我公司开发得别墅楼盘,经过多次的方案论证后采用铝合金金属屋面,所以设计院没有做铝合金金属屋面的防雷设计,我与设计院联系后,他们也没有更好的方案;在这里请教各位大虾铝合金金属屋面怎么做防雷处理?(铝合金金属屋面下面的混凝土刚性层已做-25*4热镀锌扁钢避雷带)


请教一个铝合金金属屋面得防雷问题:
我公司开发得别墅楼盘,经过多次的方案论证后采用铝合金金属屋面,所以设计院没有做铝合金金属屋面的防雷设计,我与设计院联系后,他们也没有更好的方案;在这里请教各位大虾铝合金金属屋面怎么做防雷处理?(铝合金金属屋面下面的混凝土刚性层已做-25*4热镀锌扁钢避雷带)
luoyg1970
2007年11月27日 13:43:58
2楼
再次请各位大虾踊跃发言,我在这里先谢了哈!!
回复
飞影道人
2007年12月03日 10:53:29
3楼
铝板厚度大于0.5mm就可以直接作接闪器。
回复
luoyg1970
2007年12月03日 19:37:21
4楼
哦,忘了告诉大家。铝合金材料厚度为1.2mm.
回复
zzhspeed
2007年12月04日 17:58:17
5楼
铝合金屋面板可以用
可以参见国标图集03D501-3第57页:IEC-TC81新草案和建议(2002年)对原有内容做出修改——金属板下面无易燃物品时,其厚度,铁和铜板不应小于0.5mm,铝板不应小于0.7mm;薄的油漆层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。