本帖最后由 dreamchen520 于 2017-7-15 14:37 编辑 现有一各UPS室采用三台精密空调,上出风。每台风量13800m3/h,三台就是41400m3/h,每台精密空调间距4.2m,机组高2m,层高5m。设计院给到我这边的图上画的是三台连接在一个2200mm*18000mm的长风管上面,然后采用了一个2200mm*1250mm*1000mm(H)的消音静压箱。 我想问下2200mm*18000mm按道理应该是静压箱。但是为什么给个2200mm*1250mm*1000mm(H)的数据我,按照≯2.5m/s算也应该是2200mm*1250mm*1650mm(H),我想问下设计院是想让我做三个这样的静压箱吗?
现有一各UPS室采用三台精密空调,上出风。求空调大哥大姐解下疑惑。
隔壁做给排水的,问题有点LOW,见笑了。