装修是切断一根35x22次梁的两根12底筋,请朋友们帮分析一下对结构安全的影响和处理方法
装修是切断一根35x22次梁的两根12底筋,请朋友们帮分析一下对结构安全的影响和处理方法
2楼
底部纵筋才12,太小了,是洞口的过梁吗,找台焊机把切断的钢筋焊起来,用高标号砂浆抹抹算了
回复
3楼
问题不是很大,直径12mm的底筋算很小的,可能都不算低筋。
回复
4楼
说问题不大的多半忽悠你,不怕板开裂可以这么想,不过没安全问题,次梁往往是重力荷载起决定作用,故有多大荷载就配多大钢筋,主梁都考虑抗震就会有富余,其实没图纸我也只能瞎bb,你不发图谁他妈知道
回复
5楼
个人看法:像这种小次梁,一般来说主要作用承受建筑上部填充墙线荷载而设置的,其次才是划分板块作用。要根据具体情况重新验算才可得出结论。通用的可靠办法为,梁增大截面加固,梁底增大≥80mm。原梁底凿毛处理,梁底侧面保护层凿除漏出箍筋,重新补充纵筋,两端植筋,植筋长度建议值20d,重新补充U型箍筋以约束新增加混凝土,新增U型箍筋与原箍筋等型号间距,并单面焊接100mm。浇筑高一标号混凝土,可采用CGM灌浆料,自流免振捣。如采用混凝土应控制粗骨料粒径及混凝土流动性,外敲模板,保证混凝土密实。焊接受力钢筋不可取,焊缝强度很难达到与原钢筋等强。另推广加固改造交流群,对于因施工失误导致的原结构承载力及耐久性不足可相互交流学习。