pkpm中框架结构地下室外墙建模讨论
missliqihang
2017年07月09日 19:32:52
只看楼主

本帖最后由 missliqihang 于 2017-7-10 19:36 编辑 大家好,有个问题想请教下,现在做一个两层框架结构,带一层地下室,想问一下: 网上查询有网友说地下外墙用pkpm算的不准,建议单独算,想问下是具体哪个地方没考虑还是怎么样?我现在用到pkpm2010v2.2是否存在这个问题呢?(是因为pkpm不能算地下室外墙的挠度跟裂缝,计算配筋偏小的原因么?)

本帖最后由 missliqihang 于 2017-7-10 19:36 编辑

大家好,有个问题想请教下,现在做一个两层框架结构,带一层地下室,想问一下:

  • 网上查询有网友说地下外墙用pkpm算的不准,建议单独算,想问下是具体哪个地方没考虑还是怎么样?我现在用到pkpm2010v2.2是否存在这个问题呢?(是因为pkpm不能算地下室外墙的挠度跟裂缝,计算配筋偏小的原因么?)
结构新手,请多指教!谢谢啦~~:D
免费打赏
lengxue11123
2017年07月12日 15:08:07
3楼
外墙受竖向、水、土压力,一般按下端固支,上端铰接的单向板来算,这个PKPM是算不出来的,用理正之类的软件算
回复
洞房不败之玉女
2017年07月14日 15:57:54
4楼
你应该考虑的是建模建不建地下室外墙
回复
81号先生
2017年08月02日 17:50:47
5楼
地下室建模不要把墙建模进去,墙体单独用小软件计算
回复
耗子追阿狸
2017年08月24日 17:46:08
6楼
pkpm建模不太需要太在意墙。临空墙可以用pkpm基础里面的工具箱来算,具体数值,里面需要你填写,外墙挡土墙,需要用理正。内墙一般满足构造配筋就行。
回复
文强01
2017年11月16日 10:37:57
7楼
理正非常成熟了
回复

相关推荐