最末端的一间办公室,其中有四个屋,有一个屋风盘不制冷,已经排气,洗过滤器,放水冲风盘,摸摸回水管不凉,但是其他三个屋子都很凉,是循环泵扬程小的问题吗,应该怎么办
最末端的一间办公室,其中有四个屋,有一个屋风盘不制冷,已经排气,洗过滤器,放水冲风盘,摸摸回水管不凉,但是其他三个屋子都很凉,是循环泵扬程小的问题吗,应该怎么办
12楼
放水发电 发表于 2017-7-10 11:57 回水有没流量?有流量,很小
回复
13楼
小虎爸 发表于 2017-7-10 20:47 检查下这个风盘的供水管冷不冷?因为不同程或者管网阻力不一样,可以将其他三台风机盘管的手动阀调节开度,关小一点阀门,看看能否平衡流量。自己可以多试验几次
回复
14楼
可以考虑换一个水路阻力比较小的风机盘管;或者将其它房间的温度设置稍高些,这个房间的温度设置低些,当其它房间停机时,这个房间的风机盘管制冷效果或许会改善。
回复
15楼
回水管不冷,检查回水管路,管路有没有堵塞,阀门是不是正常开启,流量是否正常。是否有电磁阀,并且电磁阀是否处于开启状态,是否可以切成手动直通模式。再验证一下。
回复
16楼
慕子颜 发表于 2017-7-11 11:12 因为不同程或者管网阻力不一样,可以将其他三台风机盘管的手动阀调节开度,关小一点阀门,看看能否平衡流 …好,我试试
回复
17楼
一帆风顺路路顺 发表于 2017-7-11 12:28 可以考虑换一个水路阻力比较小的风机盘管;或者将其它房间的温度设置稍高些,这个房间的温度设置低些,当其 …好的我试试
回复
18楼
桃大桃不桃 发表于 2017-7-11 13:52 回水管不冷,检查回水管路,管路有没有堵塞,阀门是不是正常开启,流量是否正常。是否有电磁阀,并且电磁阀 …手动直通模式??
回复
19楼
慕子颜 发表于 2017-7-11 11:12 因为不同程或者管网阻力不一样,可以将其他三台风机盘管的手动阀调节开度,关小一点阀门,看看能否平衡流 …恩,应该是这个支路阻力太大了
回复