最末端的一间办公室,其中有四个屋,有一个屋风盘不制冷,已经排气,洗过滤器,放水冲风盘,摸摸回水管不凉,但是其他三个屋子都很凉,是循环泵扬程小的问题吗,应该怎么办
最末端的一间办公室,其中有四个屋,有一个屋风盘不制冷,已经排气,洗过滤器,放水冲风盘,摸摸回水管不凉,但是其他三个屋子都很凉,是循环泵扬程小的问题吗,应该怎么办
2楼
比例积分阀有没问题?
回复
3楼
其他屋子的制冷都正常//???
回复
4楼
像是管路不通
回复
5楼
蓝海尔 发表于 2017-7-9 16:51 其他屋子的制冷都正常//???对,其他屋都制冷,而且是很冷的那种
回复
6楼
小虎爸 发表于 2017-7-9 22:38 像是管路不通管路不同?是阻塞吗?放水倒是能放出来
回复
7楼
放水发电 发表于 2017-7-9 06:34 比例积分阀有没问题?检查过了,没有问题
回复
8楼
放水发电 发表于 2017-7-9 06:34 比例积分阀有没问题?检查过了,没有问题
回复
9楼
回水有没流量?
回复
10楼
我的天空1221 发表于 2017-7-10 09:11 管路不同?是阻塞吗?放水倒是能放出来检查下这个风盘的供水管冷不冷?
回复
11楼
小虎爸 发表于 2017-7-10 20:47 检查下这个风盘的供水管冷不冷?不冷,供回水都不冷,异程,好像水流不过来,打开回水阀门放了一会水,水才凉
回复