请问这个房建配电系统图的意思是?
那年故乡天很晴
2017年07月07日 11:36:24
只看楼主

可以帮忙讲一下这个系统图画了什么吗?谢谢哥哥姐姐!

可以帮忙讲一下这个系统图画了什么吗?谢谢哥哥姐姐!

房建系统图.png

悠哉悠哉悠哉
2017年07月07日 15:28:57
2楼
电梯配电箱系统图
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年07月07日 15:59:59
3楼
悠哉悠哉悠哉 发表于 2017-7-7 15:28 电梯配电箱系统图你具体想问哪一点?
回复
mzcc2000
2017年07月07日 16:11:27
4楼
这个电梯进线断路器选择小了,建议你回去复核下该电梯
回复
那年故乡天很晴
2017年07月07日 16:33:09
5楼
悠哉悠哉悠哉 发表于 2017-7-7 15:59 你具体想问哪一点?1.电梯配电系统图一般是不是就这样画呢?2.右侧的AN BN CN进线是随机选择的吗?3.为什么右边电梯配套控制柜是ABCN+PE 与其他不同4.客梯井道安全照明线路在设计时必须经过变压器变压吗?5.中间黄线那里的选择开关 关系到客梯机房通风器跟温控器 那么它们两者只能运行其中一个吗?不好意思啊 刚毕业进入设计院接触设计这一部分 问题比较多可能也很基础。。。感谢您的回答
回复
那年故乡天很晴
2017年07月07日 16:34:19
6楼
mzcc2000 发表于 2017-7-7 16:11 这个电梯进线断路器选择小了,建议你回去复核下该电梯不好意思啊 我刚毕业在设计院 这是前辈给的图让我先自己研究。请问断路器的大小如何选择呢?
回复

相关推荐

APP内打开