让一个总配电箱带两个三相配电箱和单相负荷用电,这样的三相配电行不?
让一个总配电箱带两个三相配电箱和单相负荷用电,这样的三相配电行不?
2楼
只要配电级数不超过三级,也没什么不可以。
总配电箱进线既有隔离开关又有断路器,有必要吗?
计量不考虑吗?
回复
3楼
可以
回复
4楼
我认为可以
回复
5楼
没问题,很正常的供电方式。
回复
6楼
我师傅常选用这样的供电方式,但会审时常遭施工单位否决.
回复
7楼
说说原因,这种方式为啥不行会遭施工单位否决.
回复
8楼
完全可以
回复
9楼
谢谢大家,那我就放心了
回复
10楼
我虽然没有现场施工过,
但我看过很多经过审批的图纸好多都有这种做法。
试问6楼,为什么会遭施工单位的否决呢!
回复
11楼
可以的
回复