新建桩基础与原有天然地基最小距离是多少?
yangmeng914
2017年07月04日 11:43:13
来自于地基基础
只看楼主

如题,有个新建项目是桩基础(钻孔灌注桩),旁边就是原有建筑的基础,原有基础是天然地基,基础规范5.1.6说新建建筑物基础埋深不宜大于原有建筑基础。当埋深大于原有建筑基础时,应保持一定净距......查了网上好多都说这个净距取新旧基础埋深高差的2倍就行。但是一个是桩基,一个是天然地基,这个应该怎么取?有什么相关规范吗?

如题,有个新建项目是桩基础(钻孔灌注桩),旁边就是原有建筑的基础,原有基础是天然地基,基础规范5.1.6说新建建筑物基础埋深不宜大于原有建筑基础。
当埋深大于原有建筑基础时,应保持一定净距......
查了网上好多都说这个净距取新旧基础埋深高差的2倍就行。
但是一个是桩基,一个是天然地基,这个应该怎么取?有什么相关规范吗?

免费打赏
结构小师傅
2017年07月08日 14:28:07
2楼
桩基础与旧天然地基设计上无距离要求,本案例主要应考虑钻孔桩施工过程中桩洞对原天然地基下持力层的应力释放作用。
回复
wxpaghj
2020年07月21日 16:14:29
3楼

那么新建天然基础同原有桩基础距离较近,有什么不利影响吗?是不是一般不考虑这种影响了

回复
chinalxb
2020年08月05日 21:58:02
4楼

结合场地土的类别,挤土桩与非挤土桩对现有基础的影响是不能忽略的。

回复