1.高倍数泡沫灭火系统调试时对喷水试验和喷泡沫试验的程序要求是( )。 A.先喷水试验,后喷泡沫试验 B.每个防护区都应进行喷水试验 C.每个防护区都应进行喷泡沫试验 D.只在最不利点防护区进行喷水试验 E.只在最不利点防护区进行喷泡沫试验 解析: 泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006 6.2.6 泡沫灭火系统的调试应符合下列规定:
1.高倍数泡沫灭火系统调试时对喷水试验和喷泡沫试验的程序要求是( )。
A.先喷水试验,后喷泡沫试验
B.每个防护区都应进行喷水试验
C.每个防护区都应进行喷泡沫试验
D.只在最不利点防护区进行喷水试验
E.只在最不利点防护区进行喷泡沫试验
解析:
泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006
6.2.6 泡沫灭火系统的调试应符合下列规定:
1 当为手动灭火系统时,应以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动灭火系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验,其各项性能指标均应达到设计要求。
检查数量:当为手动灭火系统时,选择最远的防护区或储罐;当为自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验。
7.2.2 泡沫灭火系统应对系统功能进行验收,并应符合下列规定:
1 低、中倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验应合格。
检查数量:任选一个防护区或储罐,进行一次试验。
检查方法:按本规范第6.2.6 条第2 款的相关规定执行。
2 高倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验应合格。
检查数量:任选一个防护区,进行一次试验。
因此,A选项正确,BCDE均表述不正确。