下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
22楼
zhou8453 发表于 2017-7-4 12:33 一、变三角形后三角形阻抗外110kv侧还有系统阻抗,35kv侧也有系统阻抗,你怎么处理,最终是要将所有阻抗等 …真心谢谢您的多次回复。在下先按您的指导理解一下,有问题再请教您。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子。期待您的再次回复。
回复
23楼
zhou8453 发表于 2017-7-4 12:33 一、变三角形后三角形阻抗外110kv侧还有系统阻抗,35kv侧也有系统阻抗,你怎么处理,最终是要将所有阻抗等 … 在下按您的指导看了一下配3下面图片中的内容,但在配3中貌似没有推到过程,所以在下不清楚?到(d)是如何变换的?期待您的再次回复。
回复
24楼
smartspring 发表于 2017-7-4 13:23 在下按您的指导看了一下配3下面图片中的内容,但在配3中貌似没有推到过程,所以在下不清楚?到(d)是 …参考148页式4-23吧,其实就是双电源等效阻抗值就是并联。
回复
25楼
zhou8453 发表于 2017-7-4 13:47 参考148页式4-23吧,其实就是双电源等效阻抗值就是并联。 真心谢谢您的回复。在下先理解一下。稍后有问题再请教您。麻烦您帮在下看看在下的其他帖子。期待您的回复。
回复
26楼
smartspring 发表于 2017-7-4 14:17 真心谢谢您的回复。在下先理解一下。稍后有问题再请教您。麻烦您帮在下看看在下的其他帖子。期待您的 …请教下面图片中标注上面两个标注为红色的阻抗,如何变换为下面标注为红色的阻抗? 同时在下的问题和图中的?变换为(d)有区别。在下的问题是三绕组变压器如求低压侧母线的短路电流时,为什么中压和高压侧的变压器阻抗呈并联后和低压侧的变压器阻抗呈串联关系(假设各侧的系统阻抗为0)?
回复
27楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
28楼
smartspring 发表于 2017-7-4 13:07 真心谢谢您的多次回复。在下先按您的指导理解一下,有问题再请教您。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子。 …例题4-1的阻抗值17,18到19的过程不就是推导过程,你的问题好费神。
回复
29楼
zhou8453 发表于 2017-7-5 14:15 例题4-1的阻抗值17,18到19的过程不就是推导过程,你的问题好费神。 真心谢谢您的多次回复。在下一会理解一下您所说的。如有问题再请教您。在下基础弱,所以理解您所说的有些慢。不好意思。
回复