请教变压器10KV侧短路电流计算
smartspring
smartspring Lv.14
2017年06月30日 14:20:01
只看楼主

下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。

下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年07月03日 17:05:14
12楼
smartspring 发表于 2017-7-3 13:03 题干部分的图片在这里。期待您的回复。 谢谢您的多次回复。参考答案在下面的图片中。
回复
smartspring
2017年07月03日 17:06:26
13楼
参考答案在下面的图片中。期待您的回复。
回复
zhou8453
2017年07月03日 23:13:32
14楼
smartspring 发表于 2017-7-3 17:06 参考答案在下面的图片中。期待您的回复。答案跟我讲的一致,你问的三角网络星网络转换,首先得有三角网络才行,按配四183页三绕组变压器等值电路示意图,此为星型网络。
回复
smartspring
2017年07月04日 08:29:23
15楼
zhou8453 发表于 2017-7-3 23:13 答案跟我讲的一致,你问的三角网络星网络转换,首先得有三角网络才行,按配四183页三绕组变压器等值电路示 …真心谢谢您的多次回复。在下的问题是为什么不能将初始的星型网络变化为三角形,这样每个电源到短路点也只有一个阻抗。期待您的再次回复。
回复
黄一一
2017年07月04日 09:50:05
16楼
谢谢楼主分享。。。。。。。。
回复
zhou8453
2017年07月04日 11:07:36
17楼
smartspring 发表于 2017-7-4 08:29 真心谢谢您的多次回复。在下的问题是为什么不能将初始的星型网络变化为三角形,这样每个电源到短路点也只 …星型转为三角形不是化简为繁吗,你干嘛要这么转。
回复
smartspring
2017年07月04日 11:20:00
18楼
zhou8453 发表于 2017-7-4 11:07 星型转为三角形不是化简为繁吗,你干嘛要这么转。 在下将星型转化为三角形只是想将电源和短路点之间只有一个阻抗。期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年07月04日 12:10:09
19楼
smartspring 发表于 2017-7-4 11:20 在下将星型转化为三角形只是想将电源和短路点之间只有一个阻抗。期待您的再次回复。你这样转明明是三个阻抗变三个阻抗,怎么变一个了。
回复
smartspring
2017年07月04日 12:24:43
20楼
zhou8453 发表于 2017-7-4 12:10 你这样转明明是三个阻抗变三个阻抗,怎么变一个了。 真心谢谢您的多次回复。是还是三个阻抗,如求低压侧的短路电流,经过三角形变换后则中压和低压之间,以及高压和低压之间只有一个阻抗。但参考答案给出的是高压和中压阻抗呈并联关系,在下不明白为什么会这样?期待您的再次回复。
回复
zhou8453
2017年07月04日 12:33:30
21楼
smartspring 发表于 2017-7-4 12:24 真心谢谢您的多次回复。是还是三个阻抗,如求低压侧的短路电流,经过三角形变换后则中压和低压之间, …一、变三角形后三角形阻抗外110kv侧还有系统阻抗,35kv侧也有系统阻抗,你怎么处理,最终是要将所有阻抗等值为一个阻抗的。二、多电源系统的等值阻抗变换参考例题4-1.