系统恒定压差的位置
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2017年06月29日 21:29:53
来自于中央空调
只看楼主

对于一次泵定流量负荷侧变流量系统的压差旁通阀,以及一次泵变流量系统的变频泵,以及二次泵系统中的二次变频泵,在设计手册中都是要求按最不利环路的压差进行控制,这个要求对吗? 因为在部分负荷时,管路流量减少,最远端回路压差增大,如果按最远端回路(假定为最不利回路)设计流量时的压差恒定来控制,那么近端回路压差就会不足,当近端回路需满负荷运转时,流量就会不足?而如果不把最远端回路作为最不利回路,那么当部分负荷,最不利环路又如何来寻找呢?

对于一次泵定流量负荷侧变流量系统的压差旁通阀,以及一次泵变流量系统的变频泵,以及二次泵系统中的二次变频泵,在设计手册中都是要求按最不利环路的压差进行控制,这个要求对吗?
因为在部分负荷时,管路流量减少,最远端回路压差增大,如果按最远端回路(假定为最不利回路)设计流量时的压差恒定来控制,那么近端回路压差就会不足,当近端回路需满负荷运转时,流量就会不足?而如果不把最远端回路作为最不利回路,那么当部分负荷,最不利环路又如何来寻找呢?
免费打赏
mchg
2017年07月01日 16:37:19
2楼
多谢楼主分享。。
回复
林刚
2017年07月01日 17:06:47
3楼
管路流量减少,最远端回路压差为什么会增大呢

定压点一般设定在机房内,定压值必须大于最不利环路才能保证最不利环路能正常运行
回复
小虎爸
2017年07月02日 18:19:00
4楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-7-2 18:20 编辑 林刚 发表于 2017-7-1 17:06 管路流量减少,最远端回路压差为什么会增大呢定压点一般设定在机房内,定压值必须大于最不利环路才能保 …管路流量减少,管路阻力就减少,输出压头不变时,末端回路压差肯定会增大。如果定压点设在机房,那就是恒定总进出水管的压差,而不是恒定最不利环路的压差了。有没有人是按设计手册的要求设定压点呢?
回复
林刚
2017年07月03日 08:29:18
5楼
恒定总进出水管的压差,实际上就是恒定最不利环路的压差了

就以机房总供回水管来讲,假如系统10个楼层,常规一般是10层在阻力最大,1层的阻力最小,假如每个楼层支管的阻力是一样的,那么1层跟10层的阻力差别就是立管的阻力,定压点设定在机房,定压值按照楼层阻力加10层立管阻力就行,

虽然定压点在机房内,实际上定压值还是要克服最不利环路的阻力的。否则最远的末端水流量会降低,效果不好
回复
小虎爸
2017年07月04日 20:03:33
6楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-7-4 20:05 编辑 林刚 发表于 2017-7-3 08:29 恒定总进出水管的压差,实际上就是恒定最不利环路的压差了就以机房总供回水管来讲,假如系统10个楼层, …最远端的回路的承受的压差是最小的,越靠近水泵的回路承受的压差越大,这是因有公共管路压力降的关系,所以恒定最远端回路的压差与恒定总供回水管的压差是不同的。如果你画一个水压图,你就会明白我所说的了。
回复