请问单位新买的发电机组用多大的电缆
bigz@co163
bigz@co163 Lv.2
2007年11月26日 20:53:11
只看楼主

单位新买的柴油发电机组 柴油机是康明斯的 发电是 400v 360A 220KW 现在用不了那么大的负荷量所以暂时接的是3芯95的线 但是应该不够用 如满负荷的时候应该接多大的电缆还有就是符合达到多少的情况下就应该更换电缆了 还有就是有没有电缆连接强制规定什么的

单位新买的柴油发电机组 柴油机是康明斯的 发电是 400v 360A 220KW

现在用不了那么大的负荷量所以暂时接的是3芯95的线 但是应该不够用 如满负荷的时候应该接多大的电缆

还有就是符合达到多少的情况下就应该更换电缆了 还有就是有没有电缆连接强制规定什么的
免费打赏
lingxuct
2007年11月26日 22:21:03
2楼
220KW360A发电机用YJV22-1/0.6 3*185+1*95的电缆。
回复
bigz
2007年11月27日 08:16:06
3楼
恩 是怎么计算的可以知道吗 我现在接的 3*95的 负载的多少的时候就应该更换大一些的电缆

如何计算的 谢谢
回复