轻型门式钢架,施工队未按图纸施工,求助加固方案!
莫问封侯
莫问封侯 Lv.12
2017年06月28日 15:58:02
只看楼主

小弟刚做的一个轻型门式钢架,不知道业主哪里找的施工队极其没谱,完全没按图纸施工,现在刚架和屋面檩条都已经上去了,业主去现场发现一堆问题,把我们设计院叫过去想辙,本来我说让施工队拆掉重做最好,但是施工队又说要拆钢架机器进不来场地,业主就拍脑袋决定要我们设计院出个方案来现场加固,我们老总居然也同意了。。。 现在老总让我先想个方案,小弟对加固这块没什么经验,只好来土木在线找大神来帮忙了,现场存在的主要问题我列一下:

小弟刚做的一个轻型门式钢架,不知道业主哪里找的施工队极其没谱,完全没按图纸施工,现在刚架和屋面檩条都已经上去了,业主去现场发现一堆问题,把我们设计院叫过去想辙,本来我说让施工队拆掉重做最好,但是施工队又说要拆钢架机器进不来场地,业主就拍脑袋决定要我们设计院出个方案来现场加固,我们老总居然也同意了。。。

现在老总让我先想个方案,小弟对加固这块没什么经验,只好来土木在线找大神来帮忙了,现场存在的主要问题我列一下:

1、梁梁节点、梁柱节点的钢板长度与螺栓数量不足,原图纸设计是两块946mm的板,现场才做了660mm,原来是12个螺栓,现场才8个,上下两排没做,后面施工队自己上下对接焊了四块钢板上去、补了4个螺栓,想蒙混过关,一去现场我们就看出来了,这样加固是否足够?如果要验算补焊后的强度,要如何验算?
0623-新关于篮球场钢结构施工安装的质量问题的联系单SJ-2017001号_页面_11.jpg

1.png


2、梁截面尺寸不足,原来我设计的是346的钢梁,截面最大处是346+350,现场只做到346+250,柱节点也一样,见上图,这个要怎么加固?
0623-新关于篮球场钢结构施工安装的质量问题的联系单SJ-2017001号_页面_23.jpg


3、所有的梁的加劲肋基本都没做,这个能否清除表面漆之后补焊?

4、抗风柱与梁的连接方式也没按图施工,直接就在梁翼缘打了个螺栓连起来。
0623-新关于篮球场钢结构施工安装的质量问题的联系单SJ-2017001号_页面_28.jpg

2.png


2017年06月28日 19:07:12
2楼
做成这样,设计院出方案呀,设计院又不替施工单位打工,让他们自己出方案,你来审核
回复
chuanzi.com
2017年06月28日 23:04:42
3楼
这螺丝不是高强度螺栓吧
回复
liuliuyyjj
2017年06月28日 23:37:11
4楼
很不错,谢谢分享!!!!!!
回复
liuliuyyjj
2017年06月28日 23:37:44
5楼
很不错,谢谢分享!!!!!!
回复
blessing
2017年06月29日 10:14:23
6楼
结构设计人员的一个无奈就是什么条件都答应的项目经理。。。
加固估计不可能了,根据实际在梁下增加一些钢柱吧。
回复
f5koefh
2017年06月29日 10:29:38
7楼
做成这样,设计院出方案呀,设计院又不替施工单位打工,让他们自己出方案,你来审核
回复
daodixiang
2017年06月29日 16:11:58
8楼
截面的问题建议上下翼缘板及腹板贴板补强,如果还是不够,腹板增加加劲肋,改成密肋形式
回复
123小米
2017年06月29日 16:56:43
9楼
这种为啥要出方案?你出了方案就是你的责任了 本来是施工方的责任 这种让施工方出方案 然后5方一起 设计方不要签字,知道就行了 其他的不管 你领导接了 你让他自己来
回复
ctxxxci
2017年06月29日 19:55:05
10楼
谢谢分享!!!!!!
回复
ctxxxci
2017年06月29日 19:55:49
11楼
谢谢分享!!!!!!
回复